[Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par rpred »

Bonjour à tous,

Je suis toujours sur la conversion d'un premium vers un M580, j'ai un nouveau problème concernant des entrées sorties défini sur une carte ethernet pour le premium :
ioscan.png
ioscan.png (5.27 Kio) Vu 1418 fois
Le problème c'est que je ne trouve pas à quoi correspondent ses entrées sorties...
Elles sont défini en %IW1.0.1:X* ou en %IW1.0.6:X*

Merci par avance,
rpred
Modifié en dernier par rpred le 17 nov. 2022, 10:37, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par itasoft »

slts,
ya IOScanning de configuré dans ETY du Premium ?
Si c'est le cas tu as reconduit le IOScanning sur le M580 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par ericlardechois »

Bonjour,

%IW c'est des entrées analogiques
Est-ce qu'il n'y a pas des E/S déportées ?

Eric
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par rpred »

itasoft a écrit : 15 nov. 2022, 11:53 slts,
ya IOScanning de configuré dans ETY du Premium ?
Si c'est le cas tu as reconduit le IOScanning sur le M580 ?
Oui, et oui (dans les DTM)
ericlardechois a écrit : 15 nov. 2022, 11:54 Bonjour,

%IW c'est des entrées analogiques
Est-ce qu'il n'y a pas des E/S déportées ?

Eric
config.png
config.png (3.93 Kio) Vu 1406 fois
voici la config...
Le seul truc qui me paraît plausible c'est que ses entrées analogique sont défini sur la carte ETY mais ducoup je comprends pas...
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 125
Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par Laurent »

Salut,

Vu le nom des variables(Ioscan_stb_3_2, par exemple), il doit y avoir des ilots d'entrées/sorties déportées type Advantys STB sur la liaison ETY PORT du Premium.
Il faudrait les redéclarer dans la config du M580.
Laurent
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par rpred »

Laurent a écrit : 15 nov. 2022, 12:36 Salut,

Vu le nom des variables(Ioscan_stb_3_2, par exemple), il doit y avoir des ilots d'entrées/sorties déportées type Advantys STB sur la liaison ETY PORT du Premium.
Il faudrait les redéclarer dans la config du M580.
effectivement, il y a des STB, je les ai déclarer dans la table des DTM avec les adresses IP et les imports de mots de ceux-ci
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par Bruce33 »

Bonjour,
rpred a écrit : 15 nov. 2022, 11:34 Le problème c'est que je ne trouve pas à quoi correspondent ses entrées sorties...
Elles sont défini en %I1.0.1:X* ou en %I1.0.6:X*
Attention à bien retranscrire : sur la copie d'écran c'est %IW1.0.1:X1 (et non %I1.0.1:X1).
Ce sont des informations du port ETY qui indiquent que les équipements du service IO Scanning sont actifs (c'est-à-dire que les données sont rafraîchies). C'est expliqué dans l'aide en ligne de PL7 Pro ("objets langage en échange implicite" des modules TSX ETY).
Dans la FAQ de Schneider :
Comment vérifier par programme qu'un équipement géré par le service IO Scanning est bien scruté ?
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Message par rpred »

Bruce33 a écrit : 16 nov. 2022, 21:53 Bonjour,
rpred a écrit : 15 nov. 2022, 11:34 Le problème c'est que je ne trouve pas à quoi correspondent ses entrées sorties...
Elles sont défini en %I1.0.1:X* ou en %I1.0.6:X*
Attention à bien retranscrire : sur la copie d'écran c'est %IW1.0.1:X1 (et non %I1.0.1:X1).
Ce sont des informations du port ETY qui indiquent que les équipements du service IO Scanning sont actifs (c'est-à-dire que les données sont rafraîchies). C'est expliqué dans l'aide en ligne de PL7 Pro ("objets langage en échange implicite" des modules TSX ETY).
Dans la FAQ de Schneider :
Comment vérifier par programme qu'un équipement géré par le service IO Scanning est bien scruté ?
Effectivement, j'ai oublié le W quand j'ai écris le post, mais je savais qu'il était là!
cpu.png
Ducoup sur le M580 ce serai traduit (dans le DDT d'équipement de la CPU) par "BMEP58_ECPU_EXT.DROP_HEALTH" si j'ai bien compris?