Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par Béryl »

Oui. Tu paramètres tes requêtes comme on fait en IO/Scanning, puis dans chaque requête, tu nommes tes variables.
Ex :
Capture d’écran 2022-11-15 160622.png
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par andala »

C'est encore plus simple car, j'ai même pas eu besoin de mettre les requetes dans la NOC.
Par contre, il faut bien ne pas mettre Ethernet dans l'adresse ADDM et ça marche du feu de Dieu
Merci a tous ;)
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par Béryl »

Ah bin oui puisque tu attaques par des Read/Write_Var côté client.
La NOC est côté serveur.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par itasoft »

slts,
Comme c'est fait, ça serait entonnant que ça marche . Est que comm_write_var[0] et comm_read_var[0] bougent ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par andala »

Oui il change bien de valeur constamment, et j'ai bien les valeur de mot qui corresponde sur l'autre automate.
Sauf si il s'agit du petit Jesus qui transfert les données lui meme... ça marche :lol:
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par itasoft »

comment ça peut marcher sans bit d'activité et sans time-out ? t'as été touchée par la grâce.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par andala »

Ou alors je sais un truc que vous ignoré... :shock: ce qui m'étonnerai grandement ;)
Je pense que j'ai bien été béni :P
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par itasoft »

oui mais c'est pas fiable, ça peut se bloquer à tout moment si le buffer est plein.
il faut conditionner les requêtes par la non présence du bit d'activité NOT comm_read_var[0].0 et NOT comm_write_var[0].0
et mettre un time-out au moins sur le READ_VAR ex: comm_read_var[2]:=10
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par andala »

Ok je regarde ça !
je vais mettre tout cela en place au cas ou... merci du tuyau Ita
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC

Message par andala »

A la limite, que pensez vous de l'exemple suivant :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA147283/

Si pour vous c'est bon je vais en faire un copier collé
Faut-il faire la meme chose coté Write_var ou un simple %S6 suffit ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre