[M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1956
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Oui. Tu paramètres tes requêtes comme on fait en IO/Scanning, puis dans chaque requête, tu nommes tes variables.
Ex :
Ex :
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
C'est encore plus simple car, j'ai même pas eu besoin de mettre les requetes dans la NOC.
Par contre, il faut bien ne pas mettre Ethernet dans l'adresse ADDM et ça marche du feu de Dieu
Merci a tous
Par contre, il faut bien ne pas mettre Ethernet dans l'adresse ADDM et ça marche du feu de Dieu
Merci a tous
Une bonne action en entraine toujours une autre
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1956
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Ah bin oui puisque tu attaques par des Read/Write_Var côté client.
La NOC est côté serveur.
La NOC est côté serveur.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
slts,
Comme c'est fait, ça serait entonnant que ça marche . Est que comm_write_var[0] et comm_read_var[0] bougent ?
Comme c'est fait, ça serait entonnant que ça marche . Est que comm_write_var[0] et comm_read_var[0] bougent ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Oui il change bien de valeur constamment, et j'ai bien les valeur de mot qui corresponde sur l'autre automate.
Sauf si il s'agit du petit Jesus qui transfert les données lui meme... ça marche
Sauf si il s'agit du petit Jesus qui transfert les données lui meme... ça marche
Une bonne action en entraine toujours une autre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
comment ça peut marcher sans bit d'activité et sans time-out ? t'as été touchée par la grâce.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Ou alors je sais un truc que vous ignoré...
ce qui m'étonnerai grandement
Je pense que j'ai bien été béni
Je pense que j'ai bien été béni
Une bonne action en entraine toujours une autre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
oui mais c'est pas fiable, ça peut se bloquer à tout moment si le buffer est plein.
il faut conditionner les requêtes par la non présence du bit d'activité NOT comm_read_var[0].0 et NOT comm_write_var[0].0
et mettre un time-out au moins sur le READ_VAR ex: comm_read_var[2]:=10
il faut conditionner les requêtes par la non présence du bit d'activité NOT comm_read_var[0].0 et NOT comm_write_var[0].0
et mettre un time-out au moins sur le READ_VAR ex: comm_read_var[2]:=10
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Ok je regarde ça !
je vais mettre tout cela en place au cas ou... merci du tuyau Ita
je vais mettre tout cela en place au cas ou... merci du tuyau Ita
Une bonne action en entraine toujours une autre
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
A la limite, que pensez vous de l'exemple suivant :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA147283/
Si pour vous c'est bon je vais en faire un copier collé
Faut-il faire la meme chose coté Write_var ou un simple %S6 suffit ?
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA147283/
Si pour vous c'est bon je vais en faire un copier collé
Faut-il faire la meme chose coté Write_var ou un simple %S6 suffit ?
Une bonne action en entraine toujours une autre