[RESOLU] Numéro de fenêtre
[RESOLU] Numéro de fenêtre
Bonjour,
j'aimerais savoir comment récupérer le numéro de fenêtre (sous Easybuilder Pro) dans une variable automate ?
Ex : j'ouvre la fenêtre 10, le numéro 10 est mis dans un mot du programme automate.
Merci
j'aimerais savoir comment récupérer le numéro de fenêtre (sous Easybuilder Pro) dans une variable automate ?
Ex : j'ouvre la fenêtre 10, le numéro 10 est mis dans un mot du programme automate.
Merci
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 101
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
- Localisation : LYON
Re: Numéro de fenêtre
Dans le mot système LW9050
Re: Numéro de fenêtre
Est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer dans le programme ? En gros le mettre dans un mot %MW et pas %LW ?
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Numéro de fenêtre
Bah tu fais une recopie du %LW dans un %MW?
Re: Numéro de fenêtre
Comment faire ça sous Easybuilder ? Parce que par programme c'est facile mais pour utiliser le mot dans le programme il faut que ce soit un %MW et pas un LW...
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Numéro de fenêtre
Il faut aussi que je puisse changer la page via le programme, en gros si je copie le LW dans le %MW, j'ai l'info du numéro de page dans le programme, et quand je modifie le %MW, par exemple %MW=12, la page 12 s'ouvre automatiquement
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Numéro de fenêtre
Salut !
Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.
Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !
cordialement
Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.
Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !
cordialement
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 101
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
- Localisation : LYON
Re: Numéro de fenêtre
Attention EasyBuilder va utilisé le mot avec la valeur de la nouvelle fenêtre ET le mot suivant pour son usage personnel (de mémoire c’était comme ça sous EB8000)philou77 a écrit :Salut !
Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.
Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !
cordialement
Donc réserver 2 mots dans l'API !