Bonjour,
J'essaie de pilote un variateur siemens avec un automate siemens (novice dans ce domaine)

J'ai un défaut qui apparaît sur starter: defaut 7220 API manquant
Cause : Le signal "Maîtrise de commande par API" manquait en cours de fonctionnement.

Quelqu'un sait comment corriger ce problème ?
Cordialement
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7164
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par itasoft »

Slts,
Le message me paraît limpide, il ne trouve pas l’automate, soit la connexion est manquante soit elle est pas bonne
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dark
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 22 août 2022, 20:30

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par Dark »

Slt,
C'est ça qui et bizarre, une fois que j'appuie sur marche ou arrêt via le hmi le message d'erreur s'affiche et le var et en défaut !
Mais j'arrive à acquitté le défaut via le hmi ! Je ne comprends pas
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par Lorent2 »

Pilotage par bus de terrain ou via les bornes ?

Si c'est par bus, il suffit de checker le bit envoyé par l'automate "Pilotage via API" dans la trame
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Dark
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 22 août 2022, 20:30

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par Dark »

Slt,
Par bus de terrain
Pourrais tu m'en dire plus ?
C'est quoi dans la trame ?
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par Lorent2 »

Dark a écrit : 15 déc. 2022, 10:06 Slt,
Par bus de terrain
Pourrais tu m'en dire plus ?
C'est quoi dans la trame ?
Comment pilote-tu ton variateur ?
Via des E/S et de l'analogique ou via un bus type Profibus / Profinet ?
Dans la trame de données que tu dois envoyer au variateur, il y a un bit "l'automate pilote le variateur".
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Dark
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 22 août 2022, 20:30

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par Dark »

Essaie de piloté pas profibus
Ke ne trouve pas ce bit à mettre dans starter
Je dois vraiment être un boulet
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par Lorent2 »

Dark a écrit : 15 déc. 2022, 18:58 Essaie de piloté pas profibus
Ke ne trouve pas ce bit à mettre dans starter
Je dois vraiment être un boulet
Il est dans la trame que tu dois envoyer au variateur, via l'automate.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Dark
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 22 août 2022, 20:30

Re: [S7-300] Communication variateur

Message par Dark »

Merci pour ton aide, j'ai enfin réussi
Répondre