Bonjour,
J'ai beaucoup de mal à traduire un ADDR vers un ADDMX (je passe sur M580, obligé d'utiliser un ADDMX),
De ce que j'ai compris :
READ_VAR(ADDR('{1.110}0.1.0.110'),'%MW',10,50,Com_chaud_commune_1_4,%MW4000:50);
READ_VAR(ADDMX('0.1.0{192.168.0.10}\\0.0.0.15'),'%MW',10,50,Com_chaud_commune_1_4,%MW4000:50);
Mon problème se pose sur le "remote modbus server" (le 15) je ne sais pas ou trouver cette information dans PL7 pro (l'ancien automate)...
0.0.0.15 sur cette partie, j'ai écrit : rack:0; module:CPU (puisque pas de carte ethernet); channel:0 (c'est le numéro de voie de communication?)
En vous remerciant,
rpred
[M580] ADDR vers ADDMX
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
A TESTER à tout hasard
Exemple: Lecture sur l'équipement 192.168.1.203 en ModBus tcp/ip
if not %MW0.0 then
%MW2:=10;(*Time-Out obligatoire*)
READ_VAR(ADDMX('BMEP58_ECPU_EXT{192.168.1.203}TCP.MBS'),'%MW',10,50,%MW0:4,%MW4000:50);
end_if;
ps :
Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même ,
remplacer 192.168.1.203 par l’adresse IP de l’automate M580,
on doit retrouver dans le M580 la valeur des mots %MW10:50 dans %MW4000:50
Exemple: Lecture sur l'équipement 192.168.1.203 en ModBus tcp/ip
if not %MW0.0 then
%MW2:=10;(*Time-Out obligatoire*)
READ_VAR(ADDMX('BMEP58_ECPU_EXT{192.168.1.203}TCP.MBS'),'%MW',10,50,%MW0:4,%MW4000:50);
end_if;
ps :
Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même ,
remplacer 192.168.1.203 par l’adresse IP de l’automate M580,
on doit retrouver dans le M580 la valeur des mots %MW10:50 dans %MW4000:50
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
Je peux pas tester, j'ai pas encore l'automate
Je testerai ça quand je l'aurai
Merci pour ta réponse!
Je testerai ça quand je l'aurai
Merci pour ta réponse!
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
Bonjour Itasoft,
Ta solution ne fonctionnerai pas dans mon cas : j'ai plusieurs lectures utilisant des READ_VAR sur différents appareils de l'usine...
Si tu as d'autres idées?
En te remerciant,
rpred
Ta solution ne fonctionnerai pas dans mon cas : j'ai plusieurs lectures utilisant des READ_VAR sur différents appareils de l'usine...
Si tu as d'autres idées?
En te remerciant,
rpred
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
est que la requête sur soi même fonctionne ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
Je ne peux toujours pas tester! je pourrais en mars si tout se passe bien :')
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
j'ai plusieurs lectures utilisant des READ_VAR sur différents appareils de l'usine...
---------------
Qui sont Sur des réseaux différents ?
---------------
Qui sont Sur des réseaux différents ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr