Très bonne année 2023 aux Experts Automaticiens.
Je voudrais faire communiquer un API M580 et un IHM Siemens KTP 600.
Est ce possible? Comment procéder?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
[M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7154
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN
slts,
on s'autorise à penser que c'est en ModBus tcp/ip, le connecter sur la prise RJ45 de l'UC , (la première en partant du haut)
on s'autorise à penser que c'est en ModBus tcp/ip, le connecter sur la prise RJ45 de l'UC , (la première en partant du haut)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN
Merci beaucoup pour la réponse, là c'est pour se connecter. Mais comment à partir de M580 animer les objets sur KTP 600, configuration et paramétrage pour que les 2 se communiquent.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7154
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN
en mode client/serveur. le KTP 600 est client et l'automate serveur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN
Est ce possible de m'aider à le concevoir, m'indiquer comment procéder ou me diriger vers les liens ou la doc pouvant m'aider?
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1952
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN
Bonjour,
En principe c'est possible mais c'est quelque chose qui est très rarement fait. Coté Schneider il n'y a probablement rien à faire. Coté IHM dans "connexions" choisir le pilote "Modicon Modbus TCP".
Les variables s'adressent ensuite en %M, %MW etc. Il faudra vérifier dans la doc l'adressage exacte pour des types DINT ou FLOAT mais je pense que ça s'adresse en %MW un peu comme dans Control Expert.
Par contre je pense qu'avec un KTP il n'y a qu'un protocole possible, ça veut donc dire que si tu choisit Modbus TCP tu ne pourra plus communiquer avec un automate Siemens en Profinet. Je pense qu'il faudrait partir sur un TP pour pouvoir communiquer avec les deux.
Évidemment avec ce genre de communication on perd toute la souplesse de TIA qui permet d'aller chercher les variables IHM dans la partie automate sans saisie. Là il faudra se cogner toute les variables, à la main, à l'ancienne, pas glop comme dirait ceux qui on connu Pif gadget
JC
En principe c'est possible mais c'est quelque chose qui est très rarement fait. Coté Schneider il n'y a probablement rien à faire. Coté IHM dans "connexions" choisir le pilote "Modicon Modbus TCP".
Les variables s'adressent ensuite en %M, %MW etc. Il faudra vérifier dans la doc l'adressage exacte pour des types DINT ou FLOAT mais je pense que ça s'adresse en %MW un peu comme dans Control Expert.
Par contre je pense qu'avec un KTP il n'y a qu'un protocole possible, ça veut donc dire que si tu choisit Modbus TCP tu ne pourra plus communiquer avec un automate Siemens en Profinet. Je pense qu'il faudrait partir sur un TP pour pouvoir communiquer avec les deux.
Évidemment avec ce genre de communication on perd toute la souplesse de TIA qui permet d'aller chercher les variables IHM dans la partie automate sans saisie. Là il faudra se cogner toute les variables, à la main, à l'ancienne, pas glop comme dirait ceux qui on connu Pif gadget
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
JC
Modifié en dernier par JC87 le 03 janv. 2023, 15:06, modifié 1 fois.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN
Je te remercie beaucoup JC87. Je vais me débrouiller avec ce que tu m'as donné, c'est très gentil.