[M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

[M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Message par ModiconM580 »

Très bonne année 2023 aux Experts Automaticiens.

Je voudrais faire communiquer un API M580 et un IHM Siemens KTP 600.
Est ce possible? Comment procéder?

Je vous remercie d'avance de votre aide.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7154
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Message par itasoft »

slts,
on s'autorise à penser que c'est en ModBus tcp/ip, le connecter sur la prise RJ45 de l'UC , (la première en partant du haut)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Message par ModiconM580 »

Merci beaucoup pour la réponse, là c'est pour se connecter. Mais comment à partir de M580 animer les objets sur KTP 600, configuration et paramétrage pour que les 2 se communiquent.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7154
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Message par itasoft »

en mode client/serveur. le KTP 600 est client et l'automate serveur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Message par ModiconM580 »

Est ce possible de m'aider à le concevoir, m'indiquer comment procéder ou me diriger vers les liens ou la doc pouvant m'aider?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1952
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Message par JC87 »

Bonjour,

En principe c'est possible mais c'est quelque chose qui est très rarement fait. Coté Schneider il n'y a probablement rien à faire. Coté IHM dans "connexions" choisir le pilote "Modicon Modbus TCP".

Les variables s'adressent ensuite en %M, %MW etc. Il faudra vérifier dans la doc l'adressage exacte pour des types DINT ou FLOAT mais je pense que ça s'adresse en %MW un peu comme dans Control Expert.

Par contre je pense qu'avec un KTP il n'y a qu'un protocole possible, ça veut donc dire que si tu choisit Modbus TCP tu ne pourra plus communiquer avec un automate Siemens en Profinet. Je pense qu'il faudrait partir sur un TP pour pouvoir communiquer avec les deux.

Évidemment avec ce genre de communication on perd toute la souplesse de TIA qui permet d'aller chercher les variables IHM dans la partie automate sans saisie. Là il faudra se cogner toute les variables, à la main, à l'ancienne, pas glop comme dirait ceux qui on connu Pif gadget :mrgreen:

JC
Modifié en dernier par JC87 le 03 janv. 2023, 15:06, modifié 1 fois.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: [M580] Communication entre M580 et IHM KTP 600 PN

Message par ModiconM580 »

Je te remercie beaucoup JC87. Je vais me débrouiller avec ce que tu m'as donné, c'est très gentil.
Répondre