Bonjour à tous,

Je viens d'installer Control Expert V15 SP0 et impossible de mettre à jour les DTM.
Je l'ai installé sous windows 8.1 (un pc relié à mon banc d'essais) et je suis encore en TRIAL. Je ne l'ai pas activé encore

Voici l'erreur lors du démarrage du logiciel:

La récupération de la fabrique de classe COM pour le composant avec le CLSID {8EAC286A-E093-4E03-B4EA-63C2BFE28CFF} a échoué en raison de l'erreur suivante : 8007007e.


Sa ne ma pas empêcher de faire mon dèv jusqu'à présent.

Par contre j'aurais besoin d'intégrer une Carte de COM NOC0401 et il ne me permet pas de le faire (erreur : équipement DTM introuvable)

Quelqu'un à déjà rencontré ce problème?

Merci pour vos retour.

David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM

Message par Béryl »

La V15 s'installe sous W8 ?
Il me semblait que c'était W10 minimum...
Sinon, pourquoi ne pas installer la 15.2 directement ?
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM

Message par Bernardo59 »

Avatar du membre
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 135
Enregistré le : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM

Message par Daviddu90 »

HI,

Oui sous Windows 8.1 sa s'installe, une autre version nécessite que je me rachète un PC juste pour mon banc d'essai sa m'embête un peu.
La V15.2 me jette à l'installe demande un OS supérieur.
Vous pensez que la version de mon OS à un lien avec l'erreur de mise à jour DTM.
J'ai lancé un ticket chez Schneider mais pas encore de retour.

Merci pour vos retour.

David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Avatar du membre
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 135
Enregistré le : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM

Message par Daviddu90 »

Hi,

Le problème venait bien de l'OS.

J'ai fais une installation sur un barbone Pc sous windows 10 pro, j'ai bien tous les dtm dans la librairie.

Problème résolu.

Merci pour le support.