Transformateur de courant [PAS RESOLU!!!]

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Répondre
MaX1Mu55
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 26 juil. 2021, 08:26

Transformateur de courant [PAS RESOLU!!!]

Message par MaX1Mu55 »

Bonjour,

J'ai une question concernant un transformateur de courant 50/5A couplé à un contrôleur d'intensité. Le principe de mon montage est tout simple, j'ai un fils qui passent dans le trou de mon transfo, et le relais vérifie s'il y a surintensité. Si surintensité il y a, mon relais se déclenche, un contact se ferme et j'ai une lumière rouge qui m'indique qu'il y a surintensité. Bref, le soucis c'est que je n'arrive pas à savoir dans quelle sens raccorder mon transformateur de courant.

Voici un petit schéma du principe

Image

Voici la fiche technique du premier transfo (c'est le modèle DM0T0050) :

https://docs.rs-online.com/a400/0900766b813785d4.pdf

Voici le second transfo que j'utilise (modèle 1718750 page 2 50/5A):

https://docs.rs-online.com/fb7e/0900766b8165ff8b.pdf

Et voici mon contrôleur d'intensité (modèle EMR6-I15) :

https://www.eaton.com/content/dam/eaton ... 1004ZU.pdf

Je dois raccorder mon transfo sur les bornes B2-C : 1-5A de mon contrôleur pour obtenir le contrôle de surintensité souhaité.

Et comme dis précédemment, sur mes deux transfo j'ai deux bornes, mais laquelle doit doit être raccordée sur ma borne B2 du contrôleur et laquelle doit être raccordée sur la borne C du contrôleur ?

Sur le deuxième transfo j'ai une borne S1 et une S2. Logiquement la S1 c'est le primaire, donc à raccorder sur B2 et S2 le secondaire, donc à raccorder sur C ?

J'ai connu des fiches techniques bien plus explicites que celles-ci :lol:

Ou alors peut être qu'il n'y pas d'importance ? Ce qui m'étonnerait.

Dans l'espoir d'avoir une réponse de votre part.
Merci d'avance.
Cordialement,
Max.
Modifié en dernier par MaX1Mu55 le 02 févr. 2023, 14:04, modifié 1 fois.
MaX1Mu55
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 26 juil. 2021, 08:26

Re: Transformateur de courant

Message par MaX1Mu55 »

Et m**** j'ai cliqué sur résolu et pas sur Editer... c'est pas résolu ! ahah
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Transformateur de courant [PAS RESOLU!!!]

Message par philou77 »

Salut !

1 - Il te faut alimenter ton relais de seuil en A1-A2 (220-240V AC)
Ce n'est pas le transformateur qui alimente le relais !

2 - Raccorder selon ton TI entre Bx et C (B1-C pour 3-30mA , B2-C pour 1-5A, B3-C pour 3-15A)
3 - Utiliser les bornes de sortie (11/12/14 contact 1 ou 21/22/24 Contact 2)
4 - Régler le DIP switch 1 sur On pour détecter la sous intensité / OFF pour détecter une sur intensité
5 - Régler l'hystérésis, seuil et temporisation pour le déclenchement

Le sens importe peu, si d'aventure le courant n'est pas dans le bon sens, il faudra inverser Bx et C, mais en alternatif, je doute qu'il y ai un sens.
Si tu as plusieurs ti, les raccorder tous dans le même sens !


Ton transfo DM0T0050 donne 50A /5A donc a raccorder entre B2-C pour gamme de 1 à 5A
Ton transfo 1718750 donne 50/5A donc a raccorder aussi entre B2-C pour gamme de 1 à 5A

Pour info pour les Ti 50/5A veut dire :
Quand un Courant de 50A passe dans le fil qui traverse le Ti, il donne 5A dans la boucle.
il y a donc un rapport de 10.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
MaX1Mu55
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 26 juil. 2021, 08:26

Re: Transformateur de courant [PAS RESOLU!!!]

Message par MaX1Mu55 »

Bonsoir Philou77,

J'avais déjà bien compris tout le principe et mes raccordements sont bons ;)

J'avais vraiment juste un doute sur le transfo de courant :)

Merci pour ta réponse en tout cas !
Répondre