Bonjour à tous,
Je viens de télécharger le programme d'un automate SP-5700WC avec le logiciel GP-ProEX.
Voici le paramétrage des device
Dans le SUB-32
On pilote la variable [#internal]USER03100104.
Est-ce bien le bit 04 du mot sortie USER03100 ?
GP-prEX
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 35
- Enregistré le : 04 mai 2019, 23:07
- Localisation : Eure et Loir
- Contact :
Re: GP-prEX
Ce qui en bleu dans ton sub-32 sur ton image c'est USR0310104. Le bit 4 de l'USR3100 serait USR0310004.
Le bit de ton réseau c'est le bit 4 de l'USR3101. La taille de des données pour les sorties est de 12 octets à partir de l'USR3100.
Le bit de ton réseau c'est le bit 4 de l'USR3101. La taille de des données pour les sorties est de 12 octets à partir de l'USR3100.