Bonjour à tous,

Je viens de télécharger le programme d'un automate SP-5700WC avec le logiciel GP-ProEX.

Voici le paramétrage des device

Image

Dans le SUB-32
Image

On pilote la variable [#internal]USER03100104.

Est-ce bien le bit 04 du mot sortie USER03100 ?
agea28
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 04 mai 2019, 23:07
Localisation : Eure et Loir
Contact :

Re: GP-prEX

Message par agea28 »

Ce qui en bleu dans ton sub-32 sur ton image c'est USR0310104. Le bit 4 de l'USR3100 serait USR0310004.
Le bit de ton réseau c'est le bit 4 de l'USR3101. La taille de des données pour les sorties est de 12 octets à partir de l'USR3100.