Bonjour,
Pour mon projet je vais faire communiquer un automate avec une supervision en modbus TCP, et j'ai que des %MW et %MD à échanger.
Je voulais savoir si je peux tout passer par les Holding register ? Ou bien il faut que j'utilise aussi les Inputs register ? Car au fait je vois pas très bien la différence entre Holding et Inputs register à part la possibilité de faire de la lecture et de l'écriture sur le premier ?
Aussi comment je peux reconstruire mon %MD coté supervision ?
Merci
Holding register & Input register
-
AtMaticien
- Code sa première boucle

- Messages : 17
- Enregistré le : 22 janv. 2023, 19:35
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Holding register & Input register
indiquer sur quel automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
AtMaticien
- Code sa première boucle

- Messages : 17
- Enregistré le : 22 janv. 2023, 19:35
Re: Holding register & Input register
PLC M251
IHM PCVue
IHM PCVue
Re: Holding register & Input register
sur certains automates il y a des input register qui peuvent correspondre à des entrées, ou sur des équipements autres pour uniquement donner accès à des infos en lecture. Mais en général ce sont les holding register (%MW) qui sont utilisés.
Côté pcvue tu peux déclarer une trame avec mot double et taper dedans avec une variable
ou bien tu peux faire de la mise en forme via un automate.
Côté pcvue tu peux déclarer une trame avec mot double et taper dedans avec une variable
ou bien tu peux faire de la mise en forme via un automate.
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1577
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Holding register & Input register
Bonjour,
dans la norme les holding register c'est les %MW et les input register les %IW.
Apres en modbus, surtout tcp, y'a pas mal d’équipements qui font une interprétation assez libre des règles de base. Mais Schneider ils font un peu attention, c'est la moindre des choses en tant que "papa" du protocole. (enfin c'est Modicon le papa, =S= ils n'ont fait que le racheter)
dans la norme les holding register c'est les %MW et les input register les %IW.
Apres en modbus, surtout tcp, y'a pas mal d’équipements qui font une interprétation assez libre des règles de base. Mais Schneider ils font un peu attention, c'est la moindre des choses en tant que "papa" du protocole. (enfin c'est Modicon le papa, =S= ils n'ont fait que le racheter)