Holding register & Input register

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
AtMaticien
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 22 janv. 2023, 19:35

Holding register & Input register

Message par AtMaticien »

Bonjour,
Pour mon projet je vais faire communiquer un automate avec une supervision en modbus TCP, et j'ai que des %MW et %MD à échanger.
Je voulais savoir si je peux tout passer par les Holding register ? Ou bien il faut que j'utilise aussi les Inputs register ? Car au fait je vois pas très bien la différence entre Holding et Inputs register à part la possibilité de faire de la lecture et de l'écriture sur le premier ?
Aussi comment je peux reconstruire mon %MD coté supervision ?

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Holding register & Input register

Message par itasoft »

indiquer sur quel automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AtMaticien
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 22 janv. 2023, 19:35

Re: Holding register & Input register

Message par AtMaticien »

PLC M251
IHM PCVue
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Holding register & Input register

Message par dpo »

sur certains automates il y a des input register qui peuvent correspondre à des entrées, ou sur des équipements autres pour uniquement donner accès à des infos en lecture. Mais en général ce sont les holding register (%MW) qui sont utilisés.
Côté pcvue tu peux déclarer une trame avec mot double et taper dedans avec une variable
ou bien tu peux faire de la mise en forme via un automate.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Holding register & Input register

Message par MiGaNuTs »

Bonjour,

dans la norme les holding register c'est les %MW et les input register les %IW.

Apres en modbus, surtout tcp, y'a pas mal d’équipements qui font une interprétation assez libre des règles de base. Mais Schneider ils font un peu attention, c'est la moindre des choses en tant que "papa" du protocole. (enfin c'est Modicon le papa, =S= ils n'ont fait que le racheter)