[S7-1500] Problème connexion client OPC UA

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Vicnnet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 03 févr. 2018, 20:43

[S7-1500] Problème connexion client OPC UA

Message par Vicnnet »

Bonjour à tous,

Je viens de débuter un nouveau projet qui intègre une communication OPC UA.
  • Le server OPC UA est un automate Siemens S7-1211
  • Le client OPC UA est un automate Siemens S7-1212SP

Côté server, pas de problème, tout fonctionne
Image

Au niveau de la configuration du client, pas de problème non plus.
Image

En revanche, quand j'essaie de récupérer les datas dans l'automate à partir du bloc fonction "OpcUaClient" (Récupéré dans un projet exemple Siemens), ça se complique.
Lorsque j'appelle ce bloc, la sortie "status" alterne entre 16#7001 (Job is running) et 16#8617 (Error in the status list after read of namespace indexes.) et la sortie "error" s'active.
Image
Image

Quelqu'un a déjà été confronté à un problème similaire ?

Merci d'avance.
Modifié en dernier par Vicnnet le 28 févr. 2023, 10:28, modifié 2 fois.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: [S7-1500] Problème connexion client OPC UA

Message par dehell »

Bonjour,
Si j'ai bien compris, tu souhaites faire communiquer entre eux 2 automates Siemens?
Si oui, tu n'es pas obligé d'utiliser le protocole OPC UA, pour moi OPC UA est plus destistiné au système de la couche supérieure (Supervision,...)
Pour faire communiquer ces 2 automates il faut utiliser GET/PUT.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-1500] Problème connexion client OPC UA

Message par sinced »

dehell a écrit : 22 févr. 2023, 07:11 Bonjour,
Si j'ai bien compris, tu souhaites faire communiquer entre eux 2 automates Siemens?
Si oui, tu n'es pas obligé d'utiliser le protocole OPC UA, pour moi OPC UA est plus destistiné au système de la couche supérieure (Supervision,...)
Pour faire communiquer ces 2 automates il faut utiliser GET/PUT.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
PUT/GET ou encore plus simplement du profinet IO.
Par contre pour ton problème, que se passe t il quand tu lances une lecture / écriture ?
Vicnnet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 03 févr. 2018, 20:43

Re: [S7-1500] Problème connexion client OPC UA

Message par Vicnnet »

Merci pour vos réponses.

Effectivement, l'utilisation des fonctions PUT/GET aurait été plus simple, mais le constructeur de la machine avec lequel je dois dialoguer m'impose l'OPC-UA.
J'ai finalement abandonné l'utilisation du bloc complet "OpcUaClient" fourni dans le projet exemple de Siemens.

Je l'ai remplacé par les blocs fonctions ci-dessous :
1. OPC_UA_Connect
2. OPC_UA_NamespaceGetIndexList
3. OPC_UA_NodeGetHandleList
4. OPC_UA_MethodGetHandleList
5. OPC_UA_ReadList_C
6. OPC_UA_WriteList_C

Et là, miracle, plus de problème de communication :D
Répondre