Oups, autant pour moi , j'ai lu en travers le sujet et me suis focalisé sur le courant et non le type de courant....(AC).Le shunt est au DC ce que le TI est à l'AC ...
Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Utilises un TI ouvert, c'est beaucoup plus facile à implanter.
https://www.socomec.fr/fr/reference/192t4830
+ un convertisseur 5A - 4/20
https://www.socomec.fr/fr/reference/192y1104
https://www.socomec.fr/fr/reference/192t4830
+ un convertisseur 5A - 4/20
https://www.socomec.fr/fr/reference/192y1104
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Merci beaucoup. Vous êtes génial ici. Est-il possible de me trouver encore le transformateur de tension (6.6KV) et un convertisseur (10VAC...4/20mA)? Je dois aussi visualiser sur un HMI la tension de chaque phase qui alimente les électrodes.
-
Laurent
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 124
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
- Localisation : Oise et Ile-de-France / France
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Salut,
une tension de 6,6kV, c'est de la haute tension… La chaudière doit être alimentée par un poste HT, sur lequel il doit y avoir un transfo de potentiel, fournissant une référence de tension aux protections des cellules du poste.
La référence tension doit être de l'ordre de quelques dizaines de volts, tu peux peut-être la récupérer pour faire ce que tu veux, via un transmetteur / convertisseur fournissant un signal 0..10 V ou 4..20 mA.
une tension de 6,6kV, c'est de la haute tension… La chaudière doit être alimentée par un poste HT, sur lequel il doit y avoir un transfo de potentiel, fournissant une référence de tension aux protections des cellules du poste.
La référence tension doit être de l'ordre de quelques dizaines de volts, tu peux peut-être la récupérer pour faire ce que tu veux, via un transmetteur / convertisseur fournissant un signal 0..10 V ou 4..20 mA.
Laurent
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Il te faut une cellule de comptage hta, tu ne peux pas te raccorder directement sur du 6kV. Au vu des questions que tu poses, je me permets de te conseiller de te rapprocher de société spécialisée en distribution car on ne peut pas se permettre de bricoler sur ce genre d'install.
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Merci beaucoup,
Une petite rectification, les électrodes sont alimentées sous 660 Volts à partir d'un transfo de 6.6/0.66KV
Une petite rectification, les électrodes sont alimentées sous 660 Volts à partir d'un transfo de 6.6/0.66KV
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Si tu fais du comptage en HTA il vaut mieux prévoir un compteur d'énergie dans ta cellule de comptage et venir lire directement dans ton compteur d'énergie (SEPAM si Schneider)