M221 + carte PCI

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Mickey58
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 29 mars 2016, 16:35

Re: M221 + carte PCI

Message par Mickey58 »

salut,

Alors en fait, j'utilise 2 entrées et 2 sorties sur la PCI, mais il n'est pas possible de passer seulement 2 entrées automate en logique négative, je n'ai qu'un seul commun (du moins je ne sais pas comment faire).
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M221 + carte PCI

Message par itasoft »

slts,
si ya n'as que deux oui tu peux utiliser ton convertisseur du message precedent
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mickey58
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 29 mars 2016, 16:35

Re: M221 + carte PCI

Message par Mickey58 »

Bon, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé une solution qui pourrai convenir :



En gros j'alimente ma sortie en 24V en passant par une résistance de 1k (choisis pour respecter mon seuil de commutation de l'entrée automate et pour ne pas dépasser le courant limite dans la sortie), et je place mon entrée automate (R2) comme si j'avais un PNP. Du coup quand ma sortie est à 1, l'entrée automate est désactivée, et inversement.

J'obtiens 18V au niveau de l'entrée automate quand ma sortie est désactivée, et 0.7 V quand elle est activé.

Les seuils de l'automate sont : >15V --> entrée à 1 ; <5V --> entrée à 0

En courant max dans le transistor, on est à environ 20mA (le max est fixé à 200mA)


Vous en pensez quoi ?
Fichiers joints
montage_npn.png
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M221 + carte PCI

Message par itasoft »

si tu veux inverser le signal suffit de mettre un transistor PNP

iosortie.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mickey58
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 29 mars 2016, 16:35

Re: M221 + carte PCI

Message par Mickey58 »

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?? :mrgreen:

Bon du coup je ferai en fonction du matériel à disposition, merci Itasoft
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: M221 + carte PCI

Message par skip74 »

salut

d'un coté pratique, ce ne serait pas plus simple de passer par un relais?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M221 + carte PCI

Message par itasoft »

@skip,
pour le coté pratique OUI mais pour le FUN tu repassera,
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre