Connection avec Drivers TSX57 unity

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
kosbor
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 83
Enregistré le : 23 oct. 2015, 18:29

Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par kosbor »

Bonjour à tous,
J'ai une question à propos des driver pour un TSX57 il existe :
-MODBUS01
-TCPIP
-UNTLW01
-USB
-XIP01

Donc ma question est :
J'ai unity (8.0) et W7 lors du premier chargement programme il me semble qu'on est obligé de passer par UNTLW01 ou non?
(Je dis ça car j'ai souvenir lors de ma formation qu'il fallait si fausse ip chargé dans l'automate la carte ETY port etait en defaut et le seul moyen de recharger la config avec IP correct etait de passer par UNTLW01, et apres on pouvait se connecter de nouveau en TCPIP, mais à l'epoque on avait des PC avec XP avec le cable Uniteway USB485)

Donc quel moyen pour charger sa premiere config (sachant que le cable Uniteway USB485 est compatible que jusqu'à VISTA, d'apres ce que j'ai lu, et machine virtuel non merci)
Qu'en est-il de MODBUS01, USB, XIP01.

Merci d'avance si vous pouvez me confirmer ça
@+
Fichiers joints
Hardware
Hardware
TSX57.JPG (25.05 Kio) Vu 5456 fois
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par itasoft »

slts,
on peut avec l'adresse IP 127.0.0.1
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par Béryl »

L'adresse 127.0.0.1 est celle de ta machine (localhost).
Elle sert éventuellement pour le simulateur.
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par skip74 »

salut

MODBUS01: c'est avec un port modbus. mais qui n'est pas paramétré avec un automate vide.
TCPIP: comme tu le dit, il faut une config + fond de panier fonctionnel
UNTLW01: c'est pour la prise console
USB: sur les UC40 et 50, il y a un port USB-B mais pas sur une CPU30
XIP01: c'est pour la passerelle tcpip - xway idemn que tcpip
kosbor
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 83
Enregistré le : 23 oct. 2015, 18:29

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par kosbor »

skip74 a écrit :salut

MODBUS01: c'est avec un port modbus. mais qui n'est pas paramétré avec un automate vide.
TCPIP: comme tu le dit, il faut une config + fond de panier fonctionnel
UNTLW01: c'est pour la prise console
USB: sur les UC40 et 50, il y a un port USB-B mais pas sur une CPU30
XIP01: c'est pour la passerelle tcpip - xway idemn que tcpip
Ok, C'est bien ce que je craignais , donc il me faut un PC xindows XP
encore merci!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par itasoft »

slts,
pourquoi un Windows XP ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kosbor
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 83
Enregistré le : 23 oct. 2015, 18:29

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par kosbor »

itasoft a écrit :slts,
pourquoi un Windows XP ?
Un TSX57 c'est pas comme un M340 y'a pas d'usb obligé de passer par un cable unitelway

d'apres ça :http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17379/
pas de maj driver au dessus de Vista ou si?

En gros il me faut un cable qui me permette depuis W7 de charger ma premiere config dans un TSX57
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par itasoft »

ya plusieurs cables dont le TSX PCX 3030
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kosbor
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 83
Enregistré le : 23 oct. 2015, 18:29

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par kosbor »

itasoft a écrit :ya plusieurs cables dont le TSX PCX 3030
oui ce cable a été remplacé par je cite:

Code : Tout sélectionner

Le câble de programmation automate par port USB PC, référencé TSXPCX3030, est remplacé par l'ensemble :

    TSXCUSB485 : convertisseur USB/RS485 pour PC
    TSXCRJMD25 : câble pour programmation API Twido, Micro, Pemium
Qui eux ne sont pas compatible W7 sur le papier
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connection avec Drivers TSX57 unity

Message par itasoft »

Slts,
Le TSXCUSB485 c’est un boîtier répartiteur à sortie RJ45 qui permet de se connecter à plusieurs type d’automates en fonction du cordon spécifique utilisé.
Mais le TSXPCX3030 direct en le PC et le Premium, fonctionne toujours , je l’utilise tous les jours.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre