[TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par itasoft »

ceci dit, c'est des adresses IP de la classe (A) je sais pas pourquoi ne pas avoir tout mis sur un seul réseau (le 10) sur 255.255.0.0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1247
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par sinced »

fish a écrit : 17 avr. 2023, 17:24 Salut,
Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
Ce n'est pas qu'un pb d'alimentation.
La limite c'est 4,
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par Bruce33 »

fish a écrit : 17 avr. 2023, 17:24 Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
Les connecteurs Ethernet du rack sont fonctionnels uniquement sur le rack principal. Donc les cartes NOC ne fonctionnent que sur le rack principal.
Ou alors j'ai raté quelque chose...
Avatar du membre
Sycon88
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 64
Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
Localisation : Vosges

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par Sycon88 »

itasoft a écrit : 17 avr. 2023, 17:29 ceci dit, c'est des adresses IP de la classe (A) je sais pas pourquoi ne pas avoir tout mis sur un seul réseau (le 10) sur 255.255.0.0
Je me suis dit la même chose, mais il a peut être une topologie réseau qui a besoin de 6 NOE ou alors un nombre important d'appareil derrière.
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 989
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par fish »

Bruce33 a écrit : 17 avr. 2023, 18:06
fish a écrit : 17 avr. 2023, 17:24 Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
Les connecteurs Ethernet du rack sont fonctionnels uniquement sur le rack principal. Donc les cartes NOC ne fonctionnent que sur le rack principal.
Ou alors j'ai raté quelque chose...
Je crois pas, si on est en rack RIO avec des coupleurs CRA... A vérifier.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par itasoft »

c'est quoi les coupleurs CRA... ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 989
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par fish »

itasoft a écrit : 17 avr. 2023, 22:08 c'est quoi les coupleurs CRA... ??
BMECRA31210
ça permet de partir en rack X80 depuis l'UC M580 en liaison RJ45 vers des racks déportés intégrant un coupleur BMECRA31210
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par itasoft »

sauf que chez moi, sur ces racks , on ne peut pas mettre de coupleurs NOC
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1247
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par sinced »

itasoft a écrit : 17 avr. 2023, 22:21 sauf que chez moi, sur ces racks , on ne peut pas mettre de coupleurs NOC
mais tu peux mettre des NOS sur ces remote racks.

J'ai trouvé ces explications.
Il faut les contacter pour débloquer le nombre de modules :o
Ils demanderont peut être si vous avez un système de refroidissement à azote liquide pour l'armoire.
Image
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1247
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Message par sinced »

Voici le lien de la FAQ
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA313667/

@Itasoft gardes jalousement ta version de Unity Pro tu fais partie des privilégiés.
Répondre