PL7 TON

Message par elbarbudo »

Salut les gars
Ça yest je me lance dans le transfert d’un programme unity sous tsx57 vers un m340 que je vais recevoir donc qui sera puceau
Déjà faut il faire qque chose au niveau du firmware ou le simple fait de lui importer un programme unity fera l’affaire ?

J’ai un petit soucis , le m340 ne reconnaît pas les PL7 TON; selon vous je peux les remplacer tout simplement par dès TON ?
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 378
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: PL7 TON

Message par elbarbudo »

Je précise ça sera Un M340 sous control expert
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PL7 TON

Message par itasoft »

Procédure:
-Sur le Premium Unity mettre un mnémonique aux %MD et %MF qui en ont pas
-Sur le Premium Unity faire Export de la MAST fichier *.xpg
-Sur un M340 puceau y importer les FB tempos_PL7 fichiers *.XDB dans Types FB dérivés
-Mettre les même modules E/S sur le M340
-Sur le M340 y Importer la MAST fichier *.xpg
-Normalement ça devrait être tout bon (ça laisse rêveur)
Modifié en dernier par itasoft le 01 mai 2023, 08:31, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 378
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: PL7 TON

Message par elbarbudo »

Nickel merci l’ami

J’avais que les PL7 TON qui deconnait encore je l’es ai mis en TON c’est tout bon
Il me reste 4 erreurs mais ça c’est l’i/o scanning car j’ai pas encore branchés les vars et le stb

Finalement j’avais un m580 qui était sur un banc d’essai
Cps2000 + p581020
J’y laisse en modbus je verrais plus tard s’il faut passer en ethernet /Ip
Donc je vais y laisser comme ça pck le temps de recevoir le m340 ça peut être long

J’ai deja mis en place des dtm avec un m580 mais je n’ai jamais utilisé l’i/o scaning , c’est compliqué ?
Je ne sais même pas si c’est faisable
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 378
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: PL7 TON

Message par elbarbudo »

Et le seul avertissement qui subsiste c’est celui là


{Variables et instances FB} : Avertissement : 'destination' chevauche la mémoire, en raison d'affectation sur l'adresse '%MW6' équivalente et de l'écriture d'adresses directes ou de bits extraits.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PL7 TON

Message par itasoft »

ne pas en tenir compte
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: PL7 TON

Message par sinced »

elbarbudo a écrit : 30 avr. 2023, 09:39 Nickel merci l’ami

J’avais que les PL7 TON qui deconnait encore je l’es ai mis en TON c’est tout bon
Il me reste 4 erreurs mais ça c’est l’i/o scanning car j’ai pas encore branchés les vars et le stb

Finalement j’avais un m580 qui était sur un banc d’essai
Cps2000 + p581020
J’y laisse en modbus je verrais plus tard s’il faut passer en ethernet /Ip
Donc je vais y laisser comme ça pck le temps de recevoir le m340 ça peut être long

J’ai deja mis en place des dtm avec un m580 mais je n’ai jamais utilisé l’i/o scaning , c’est compliqué ?
Je ne sais même pas si c’est faisable
IO scanning se fait en utilisant un DTM Generic Modbus Device et en configurant tes variables d'entrées / sorties.
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 378
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: PL7 TON

Message par elbarbudo »

sinced a écrit : 01 mai 2023, 08:01
elbarbudo a écrit : 30 avr. 2023, 09:39 Nickel merci l’ami

J’avais que les PL7 TON qui deconnait encore je l’es ai mis en TON c’est tout bon
Il me reste 4 erreurs mais ça c’est l’i/o scanning car j’ai pas encore branchés les vars et le stb

Finalement j’avais un m580 qui était sur un banc d’essai
Cps2000 + p581020
J’y laisse en modbus je verrais plus tard s’il faut passer en ethernet /Ip
Donc je vais y laisser comme ça pck le temps de recevoir le m340 ça peut être long

J’ai deja mis en place des dtm avec un m580 mais je n’ai jamais utilisé l’i/o scaning , c’est compliqué ?
Je ne sais même pas si c’est faisable
IO scanning se fait en utilisant un DTM Generic Modbus Device et en configurant tes variables d'entrées / sorties.
Ok merci
Oui je viens de commencer
Je trouve quand même l’utilisation des DTM plus facile que l’i/o scaning
Vous en pensez quoi ?