Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet de régulation de pression. le capteur de pression est raccordé sur L'ATV630 et l'API commande le variateur par modbus en utilisant le profil driveCOM.
Le paramétrage de la régulation est bonne car le pilotage par le panel fonctionne correctement.
pour le pilotage par réseau modbus, tout se passe bien pour l'initialisation CMD=0006 puis 0007 parce que je reçoit bien ETA=231 puis 233. Mais en envoyant CMD=000F rien ne se passe...
Quelqu’un aurait il une idée ?
Merci beaucoup
[M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus
Bonjour,
Normalement c'est bien 000F la commande pour mettre le var en RUN.
Regarde cette fiche technique : https://ckm-content.se.com/ckmContent/s ... 00D9s0dQAB qui liste les différents modes de marche.
Tu peut éventuellement aussi utiliser le profil IO qui est un échange très simplifié et qui peut suffire si il s'agit juste de mettre en RUN le var par la com.
JC
Normalement c'est bien 000F la commande pour mettre le var en RUN.
Regarde cette fiche technique : https://ckm-content.se.com/ckmContent/s ... 00D9s0dQAB qui liste les différents modes de marche.
Tu peut éventuellement aussi utiliser le profil IO qui est un échange très simplifié et qui peut suffire si il s'agit juste de mettre en RUN le var par la com.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus
Slts,
Bon moi je me le paluche à la mano avec l’instruction Write_Read_Var
Mais comme dit JC s’est plus simple avec le profil IO
Bon moi je me le paluche à la mano avec l’instruction Write_Read_Var
Mais comme dit JC s’est plus simple avec le profil IO
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus
slts,
Demander à JC87 si il as pas fait de la Com. Sur le TSX80 avec la carte ATM , ou il fallait tout se palucher même le calcul du CRC16 , lol
Demander à JC87 si il as pas fait de la Com. Sur le TSX80 avec la carte ATM , ou il fallait tout se palucher même le calcul du CRC16 , lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr