Bonjour,

Je viens vers vous concernant un Automate TSX Premium sous PL7 PRO.
Est-ce qu'il est possible de faire afficher l'horodatage sur une page "Ecran Exploitation" au niveau du logiciel PL7 ?

Bonne journée à vous
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Premium]

Message par itasoft »

OUI
faut d'abord convertir l'heure courante en décimal pour l'afficher
ex:
Jour:=BCD_TO_INT(%SW52 AND 16#00FF);
Mois:=BCD_TO_INT(SHR(%SW52,8));
Annee:=BCD_TO_INT(%SW53);
Heure:=BCD_TO_INT(SHR(%SW51,8));
Minute:=BCD_TO_INT(%SW51 AND 16#00FF);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Aurélien9
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 03 juin 2022, 09:11

Re: [TSX Premium]

Message par Aurélien9 »

Bonjour,

Parfait, cela est résolu.

Bonne journée
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Premium]

Message par itasoft »

c'est résolu comment ? avec l'exemple ?