[Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7168
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
EcoStruxure Operator Terminal Expert,
c'est quoi BLUE ou EOTE ????????
c'est quoi BLUE ou EOTE ????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
sauf erreur de ma part
EOTE : Ecostruxure Operator Terminal Expert
le potentiel remplaçant de vijeo mais qui n' pas le c.. sorti des ronces
Déjà à l'origine de l'arrachement de cheveux de nombreux automaticiens
BLUE : le nouveau soft de Proface, racheté par schneider, que quand t'appelles schneider au support parce que le truc ne parle bien avec un M251, ils te demandent pourquoi tu as acheté un proface. (réponse : ben c'est le commercial de schneider qui l'a proposé)
EOTE : Ecostruxure Operator Terminal Expert
le potentiel remplaçant de vijeo mais qui n' pas le c.. sorti des ronces
Déjà à l'origine de l'arrachement de cheveux de nombreux automaticiens
BLUE : le nouveau soft de Proface, racheté par schneider, que quand t'appelles schneider au support parce que le truc ne parle bien avec un M251, ils te demandent pourquoi tu as acheté un proface. (réponse : ben c'est le commercial de schneider qui l'a proposé)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7168
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
c'est de la démence
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
Bonjour,
Si un BTS CRSA savait faire cela avec ce logiciel, j'aurai su le faire également et n'aurai pas posé cette question!
J'ai besoin d'un bouton qui m'active un booléen lors de son appui, pas une fois que je l'ai relâché.
Autrement dit, j'appui sur un bouton ma variable passe à vrai jusqu'au relâchement de ce bouton.
Cette fonction marche très bien aujourd'hui sur un petit XBT-N401 devenu obsolète.
https://www.se.com/fr/fr/product/XBTN40 ... 8-touches/
Ce logiciel OTE est une vrai daube.
Rien que pour faire un champs texte avec liste énumérée, c'est rien tordu. Tiens voila un bon sujet de BTS que de trouver la solution avec ce logiciel.
Et pourquoi pas, allez soyons fou, envisager d'importer cette liste d'un fichier texte!
Si quelqu’un a les coordonnées du développeur, j'aurai quelque idées d'amélioration, peut-être repartir de 0 et réécrire tout cela.
Ceci montre que tu n'as pas pris le temps de comprendre ma question.
Si un BTS CRSA savait faire cela avec ce logiciel, j'aurai su le faire également et n'aurai pas posé cette question!
J'ai besoin d'un bouton qui m'active un booléen lors de son appui, pas une fois que je l'ai relâché.
Autrement dit, j'appui sur un bouton ma variable passe à vrai jusqu'au relâchement de ce bouton.
Cette fonction marche très bien aujourd'hui sur un petit XBT-N401 devenu obsolète.
https://www.se.com/fr/fr/product/XBTN40 ... 8-touches/
Ce logiciel OTE est une vrai daube.
Rien que pour faire un champs texte avec liste énumérée, c'est rien tordu. Tiens voila un bon sujet de BTS que de trouver la solution avec ce logiciel.
Et pourquoi pas, allez soyons fou, envisager d'importer cette liste d'un fichier texte!
Si quelqu’un a les coordonnées du développeur, j'aurai quelque idées d'amélioration, peut-être repartir de 0 et réécrire tout cela.
- Relax1485
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
- Localisation : OCCITANIE
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
J’ai bien compris ta question cela s’appelle « marche momentané » dans ce logiciel dans le menu fonction BIT de l’objet.
Et Oui ! on est 99% à trouver que c’est une daube et qu’il faudrait entièrement le reprendre. Les fonctions dites basiques sont complètement tordues à mettre en œuvre c’est vrai.
Ce qu’il fallait comprendre dans ma réponse précédente c’est qu’il faut se documenter un minimum avant de se jeter sur un forum. Donc lire le manuel ou l’aide en ligne ( enfin c’est mon point de vue). Les élèves de BTS le font, donc s’en sortent à peu près pour faire quelques écrans avec des fonctions simples.
Et Oui ! on est 99% à trouver que c’est une daube et qu’il faudrait entièrement le reprendre. Les fonctions dites basiques sont complètement tordues à mettre en œuvre c’est vrai.
Ce qu’il fallait comprendre dans ma réponse précédente c’est qu’il faut se documenter un minimum avant de se jeter sur un forum. Donc lire le manuel ou l’aide en ligne ( enfin c’est mon point de vue). Les élèves de BTS le font, donc s’en sortent à peu près pour faire quelques écrans avec des fonctions simples.
Que de temps perdu à gagner du temps...
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
Bonjour,
Je n'ai que trois options possibles :
- Réinitialiser
- Définir
- Activer/Désactiver
Es-tu sur que cette fonction active bien la variable au moment où on appui sur le bouton et non pas une fois relâché.
Car c'est bien cela l'objet de ma question!
Comme je l'ai indiqué précédemment, je ne dispose pas de cette option sur ma version 3.1 trial.
Je n'ai que trois options possibles :
- Réinitialiser
- Définir
- Activer/Désactiver
Es-tu sur que cette fonction active bien la variable au moment où on appui sur le bouton et non pas une fois relâché.
Car c'est bien cela l'objet de ma question!
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
Bonjour,
Dans la version précédente, je n'avais pas accès aux événements script du switch.
J'en profite d'avoir affaire à une personne ayant bien utilisé ce logiciel.
Aurais-tu une solution plus simple pour utiliser une liste de texte que celle qui ne me plait pas en passant par les convertisseurs?
Une solution qui permettrait de paramétrer cette liste plus simplement.
https://mega.nz/file/GwBRnBoI#H6cr1YkoZ ... SjpavI88U8
J'ai installé la version 3.3, et la, j'ai bien cette option qui à ma grande surprise marche comme je l'entends. Merci.
Désolé, mais je n'ai pas posté bêtement, j'aurai pu lire l'aide en ligne de ma version en long, large, en travers que je n'aurai pas trouvé de solution : le problème étant la version.Ce qu’il fallait comprendre dans ma réponse précédente c’est qu’il faut se documenter un minimum avant de se jeter sur un forum.
Dans la version précédente, je n'avais pas accès aux événements script du switch.
J'en profite d'avoir affaire à une personne ayant bien utilisé ce logiciel.
Aurais-tu une solution plus simple pour utiliser une liste de texte que celle qui ne me plait pas en passant par les convertisseurs?
Une solution qui permettrait de paramétrer cette liste plus simplement.
https://mega.nz/file/GwBRnBoI#H6cr1YkoZ ... SjpavI88U8
- Relax1485
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
- Localisation : OCCITANIE
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
Ok il me semblait que la fonction marche momentané fonctionnait meme en 3.1 sans passé par du script. Bref le principal est que tu es trouvé ce que tu cherchais avec la mise à jour.
Pour la liste, tu veux faire une liste de choix ?
Il y a un objet liste énumérée dans la bibliothèque d’objet mais pareil c’est un peu tordu à utiliser.
Je n’ai pas trop utilisé la fonctionnalité de convertisseur.
Pour la liste, tu veux faire une liste de choix ?
Il y a un objet liste énumérée dans la bibliothèque d’objet mais pareil c’est un peu tordu à utiliser.
Je n’ai pas trop utilisé la fonctionnalité de convertisseur.
Que de temps perdu à gagner du temps...
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
Bonjour,
Je viens d'installer V3.3.SP1. Dans cette version ça marche.
Je viens d'essayer avec une DropList invisible dont le champ "valeur sélectionnée" est affecté à une variable string toto , le champ "index sélectionné" lui recoit ma variable entière index. J'ai affiché ensuite un objet StringDisplay qui m'affiche toto.
Je pense rester avec ma solution convertisseur exemple ACTIONRE:
- Convertisseur de plage
- Type données (entrée) : numérique
- Type de données (sortie) : chaine
- dans chaque plage je défini dans :
+ Données (Sorties) "mon texte"
+ Opérateur : ==
+ Données (Entrées) : ma valeur entière
J'utilise ensuite un StringDisplay avec ceci :
- Fonction/Basique/Valeur actuelle : Variable
- je sélectionne ma variable int
- je coche Convertisseur et selectionne ACTIONRE
J'ai pas pu utiliser la dropList seule car j'arrive pas a virer le triangle de sélection.
"Momentane" n'existe pas en 3.1.
Je viens d'installer V3.3.SP1. Dans cette version ça marche.
Non, je veux afficher un texte d'une liste en fonction d'une valeur entière. 0 --> "Manu", 1 --> Auto, 2 --> Semi-Auto par exemple.Pour la liste, tu veux faire une liste de choix ?
Il y a un objet liste énumérée dans la bibliothèque d’objet mais pareil c’est un peu tordu à utiliser.
Je n’ai pas trop utilisé la fonctionnalité de convertisseur.
Je viens d'essayer avec une DropList invisible dont le champ "valeur sélectionnée" est affecté à une variable string toto , le champ "index sélectionné" lui recoit ma variable entière index. J'ai affiché ensuite un objet StringDisplay qui m'affiche toto.
Je pense rester avec ma solution convertisseur exemple ACTIONRE:
- Convertisseur de plage
- Type données (entrée) : numérique
- Type de données (sortie) : chaine
- dans chaque plage je défini dans :
+ Données (Sorties) "mon texte"
+ Opérateur : ==
+ Données (Entrées) : ma valeur entière
J'utilise ensuite un StringDisplay avec ceci :
- Fonction/Basique/Valeur actuelle : Variable
- je sélectionne ma variable int
- je coche Convertisseur et selectionne ACTIONRE
J'ai pas pu utiliser la dropList seule car j'arrive pas a virer le triangle de sélection.