Bonjour.
Je cherche a réalisé une fonction de lissage d'une mesure de pression. J'ai fais quelques essais, mais je rencontre un bugg quand la mesure passe en positif.
Mon transmetteur a une échelle de -1 a 6 BAR. dans le process, la mesure varie de -0.75 a +4 bar.
je souhaite faire cette fonction a partir de Source SCL, pour avoir un FBxx au final.
Cordialement
Stéphane.
[S7-300] lissage exponentiel mesure pression
Re: [S7-300] lissage exponentiel mesure pression
J'avais fait un filtre tres simple sur S7-1500 en SCL.
C'est pas exponentiel et on n'ajuste pas la constante de filtrage mais ca fonctionne.
C'est pas exponentiel et on n'ajuste pas la constante de filtrage mais ca fonctionne.
Code : Tout sélectionner
#MES_FILTREE := 0.99 * #MES_FILTREE + 0.01 * #MES_BRUTE;