[RESOLU] Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Il faut faire attention au adresses.
Une CPU S7 possède l'adresse "2" par défaut. un TP possède l'adresse "1" par défaut.
Si vous avez un seul panel sur le MPI, vous pouvez laisser les adresse par défaut.
Dan liaison de wincc il faut que la station simatic soit sur 2 et le IHM sur 1. quand vous chargé dans le panel, Selectioné MPI/DP et l'adresse du IHM qui est de "1".
Une CPU S7 possède l'adresse "2" par défaut. un TP possède l'adresse "1" par défaut.
Si vous avez un seul panel sur le MPI, vous pouvez laisser les adresse par défaut.
Dan liaison de wincc il faut que la station simatic soit sur 2 et le IHM sur 1. quand vous chargé dans le panel, Selectioné MPI/DP et l'adresse du IHM qui est de "1".
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Mille merci
J ai fait une synthese de tout
Et j ai enfin réussit !!!
Encore merci
C était bien une mauvaise compréhension de toute les adresses !!!
Merci
Ps : je reviendrais surement vous ennuyé avec d autre question
Bonne fin de soirée
Franco
J ai fait une synthese de tout
Et j ai enfin réussit !!!
Encore merci
C était bien une mauvaise compréhension de toute les adresses !!!
Merci
Ps : je reviendrais surement vous ennuyé avec d autre question
Bonne fin de soirée
Franco
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Je suis content que vous avez réussi.
@+
@+
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Je vous reviens bientot..car la communication entre le pannel et le cpu ...ne fonctionne pas.
Mais avant de vous expliquer tout en détail...je test différente chose...
Mais avant de vous expliquer tout en détail...je test différente chose...
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Merci encore a vous
.
Voilà déjà de retour
..
Alors tout ce trouve bien dans le pannel et tout ce trouve bien dans le cpu...déjà une bonne chose
Dans le cpu en mettant du courant sur la carte d entrée, j ai bien les sorties qui s enclenche...donc au niveau cpu c est ok a 100%.
Quand je fais cela, je voie aussi sur mon pannel la touche stop et start qui s enclenche...donc c est encore bon.
Mais ce qui est incompréhensible pour moi, c est que lorsque j appuie sur la touche start du pannel ou stop et bien nada
.
Comment cela ce fait que dans l autre sens les touche du pannel s active car change de couleur et dans le bon sens ....rien.
Bizarre...
Merci
Ps : je suis raccorder avec un cable mpi entre mon pannel et mon cpu...sur le cpu j ai brancher le cable a gauche sur la borne mpi.
Et le cpu est un 315 2dp en version 1.2.1 et dans step 7 j ai trouvé la meme référence sauf que c est 1.2...je ne sais pas si c est
Très important...
Ici photo paramètre cpu :

Ici paramètre panel :

Voilà déjà de retour
Alors tout ce trouve bien dans le pannel et tout ce trouve bien dans le cpu...déjà une bonne chose
Dans le cpu en mettant du courant sur la carte d entrée, j ai bien les sorties qui s enclenche...donc au niveau cpu c est ok a 100%.
Quand je fais cela, je voie aussi sur mon pannel la touche stop et start qui s enclenche...donc c est encore bon.
Mais ce qui est incompréhensible pour moi, c est que lorsque j appuie sur la touche start du pannel ou stop et bien nada
Comment cela ce fait que dans l autre sens les touche du pannel s active car change de couleur et dans le bon sens ....rien.
Bizarre...
Merci
Ps : je suis raccorder avec un cable mpi entre mon pannel et mon cpu...sur le cpu j ai brancher le cable a gauche sur la borne mpi.
Et le cpu est un 315 2dp en version 1.2.1 et dans step 7 j ai trouvé la meme référence sauf que c est 1.2...je ne sais pas si c est
Très important...
Ici photo paramètre cpu :

Ici paramètre panel :

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Cela ressemble plus à un problème de programmation et d'affectation de variable à la touche du panel. La variable affectée à une touche doit être de type mémento, ou mieux, un bit d'un DB réservé pour les variables du panel.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Dernière photo :

Ok je regarde ce que tu me dis...surement cela
Dans flexible sur la page du bouton start et stop...
Quand je fais un double clic sur la touche start dans flexible, j ai la page du bouton qui souvre, la je vais dans evenements.
J ai choisit la fonction pour la touche start : "presser" -> positionnerbit : E0.5
"Relâcher"-> razbit : E0.5
Idem pour stop mais avec E0.2
C est faut ????

Ok je regarde ce que tu me dis...surement cela
Dans flexible sur la page du bouton start et stop...
Quand je fais un double clic sur la touche start dans flexible, j ai la page du bouton qui souvre, la je vais dans evenements.
J ai choisit la fonction pour la touche start : "presser" -> positionnerbit : E0.5
"Relâcher"-> razbit : E0.5
Idem pour stop mais avec E0.2
C est faut ????
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Oui c'est faux,
on ne peux pas affecter à une touche d'un panel une entrée automate (= dont la valeur est forcée électriquement par ce qui est câblé physiquement sur l'automate).
À la limite pour un voyant témoin qui indique l'état de l'entrée mais par sur une touche type bp.
Utilisez des bits de type memento (M10.0 et M10.1 par exemple) ou des bits issus d'un DB Global.
on ne peux pas affecter à une touche d'un panel une entrée automate (= dont la valeur est forcée électriquement par ce qui est câblé physiquement sur l'automate).
À la limite pour un voyant témoin qui indique l'état de l'entrée mais par sur une touche type bp.
Utilisez des bits de type memento (M10.0 et M10.1 par exemple) ou des bits issus d'un DB Global.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible
Ici je me forme tout seul ...avant de commencer une formation payé par mon entreprise...comme cela j aurai déjà appris certaine chose
Je modifie je test et je te reviens pour te dire quoi.