[M221] Probleme entrees analogiques

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
jeanluc69
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

[M221] Probleme entrees analogiques

Message par jeanluc69 »

Bonjour
Sur une CPU TM221 ME16R/G il y a 2 entrées analogiques 0/10v

Elles ne sont pas configurable: 0v->0; 10V->1000
L'entrée est utilisée pour connaitre la position d'un potentiomètre.
Suite a panne (les abrutis ont raccordé le 380v tri mais pas le neutre donc alim flinguée :evil: ), mon collègue va sur place changer l'alim.
Par acquis de conscience il branche le PC et l'entrée indique 1000. La mesure au voltmètre donne 0.5v
En débranchant le fil de l’entrée ANA le PC indique 0. Après avoir rebranché l'entrée, il fait bouger le potentiomètre. La tension change mais l'entrée donne toujours 1000.

Comme il reste une entrée ANA libre, il se branche sur celle ci. Mème manip, mème résultat
Qu'en pensez vous ?
Les entrées ANA cramées ?
Que l'entrée libre oit cramée ne m'étonnerais pas. C'est pas la 1° fois qu'ils ne raccordent pas le neutre
crazyball
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 30 mars 2023, 10:34
Localisation : Nîmes

Re: [M221] Probleme entrees analogiques

Message par crazyball »

Bonjour,
Avez-vous de quoi simuler un signal 0-10V?
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: [M221] Probleme entrees analogiques

Message par Relax1485 »

Bonjour,
Lire %SW80 dans une table d'animation pour voir l'état des EA intégrées
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
jeanluc69
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

Re: [M221] Probleme entrees analogiques

Message par jeanluc69 »

Je connaissais pas le %SW80
Je regarderais a l'occasion

Merci
Répondre