Sur une CPU TM221 ME16R/G il y a 2 entrées analogiques 0/10v
Elles ne sont pas configurable: 0v->0; 10V->1000
L'entrée est utilisée pour connaitre la position d'un potentiomètre.
Suite a panne (les abrutis ont raccordé le 380v tri mais pas le neutre donc alim flinguée
Par acquis de conscience il branche le PC et l'entrée indique 1000. La mesure au voltmètre donne 0.5v
En débranchant le fil de l’entrée ANA le PC indique 0. Après avoir rebranché l'entrée, il fait bouger le potentiomètre. La tension change mais l'entrée donne toujours 1000.
Comme il reste une entrée ANA libre, il se branche sur celle ci. Mème manip, mème résultat
Qu'en pensez vous ?
Les entrées ANA cramées ?
Que l'entrée libre oit cramée ne m'étonnerais pas. C'est pas la 1° fois qu'ils ne raccordent pas le neutre