J'ai fais 90% du travail mais il me reste à gérer la redondance sur 4 API.
Dans les premium la redondance est gérée avec des bit/mot internes sauf qu'ils n'existent plus sur les M580.
Dans les M580 il y a une structure qui rassemble les informations de la redondance mais pour certains mots je ne retrouve pas de correspondance
![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Par exemple :
(** COMMANDE BASCULEMENT :
DE B PRIMAIRE EN A PRIMAIRE LORS D'UN DEFAUT CARTE ETY4103 EMPL2 SUR API B**)
IF (B_PRIMAIRE AND BASCUL) THEN %SW60:=2;
END_IF;
(**COMMANDE D'UN BASCULEMENT :
DE A PRIMAIRE EN B PRIMAIRE LORS D'UN DEFAUT CARTE ETY4103 EMPL3 SUR API A**)
IF (A_PRIMAIRE AND BASCUL) THEN %SW60:=4;
END_IF;
Quel est l'équivalent de ces commandes de basculement pour un M580 ?