[M580] Revamping redondance

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
PLsetPr0
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 07 sept. 2022, 11:21

[M580] Revamping redondance

Message par PLsetPr0 »

Bonjour à tous, j'ai une vingtaine d'automate premium à basculer en M580.
J'ai fais 90% du travail mais il me reste à gérer la redondance sur 4 API.

Dans les premium la redondance est gérée avec des bit/mot internes sauf qu'ils n'existent plus sur les M580.

Dans les M580 il y a une structure qui rassemble les informations de la redondance mais pour certains mots je ne retrouve pas de correspondance :oops:

Par exemple :

(** COMMANDE BASCULEMENT :
DE B PRIMAIRE EN A PRIMAIRE LORS D'UN DEFAUT CARTE ETY4103 EMPL2 SUR API B**)
IF (B_PRIMAIRE AND BASCUL) THEN %SW60:=2;
END_IF;

(**COMMANDE D'UN BASCULEMENT :
DE A PRIMAIRE EN B PRIMAIRE LORS D'UN DEFAUT CARTE ETY4103 EMPL3 SUR API A**)
IF (A_PRIMAIRE AND BASCUL) THEN %SW60:=4;
END_IF;

Quel est l'équivalent de ces commandes de basculement pour un M580 ?
PLsetPr0
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 07 sept. 2022, 11:21

Re: [M580] Revamping redondance

Message par PLsetPr0 »

Si vous n'avez pas de réponse précise à ma question mais que vous vous y connaissez en programmation de la redondance sur les M580 n'hésitez pas à me les partager. Ou si vous avez de la doc à ce sujet je ne trouve rien de concret :(
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1247
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [M580] Revamping redondance

Message par sinced »

PLsetPr0 a écrit : 20 sept. 2023, 10:08 Bonjour à tous, j'ai une vingtaine d'automate premium à basculer en M580.
J'ai fais 90% du travail mais il me reste à gérer la redondance sur 4 API.

Dans les premium la redondance est gérée avec des bit/mot internes sauf qu'ils n'existent plus sur les M580.

Dans les M580 il y a une structure qui rassemble les informations de la redondance mais pour certains mots je ne retrouve pas de correspondance :oops:

Par exemple :

(** COMMANDE BASCULEMENT :
DE B PRIMAIRE EN A PRIMAIRE LORS D'UN DEFAUT CARTE ETY4103 EMPL2 SUR API B**)
IF (B_PRIMAIRE AND BASCUL) THEN %SW60:=2;
END_IF;

(**COMMANDE D'UN BASCULEMENT :
DE A PRIMAIRE EN B PRIMAIRE LORS D'UN DEFAUT CARTE ETY4103 EMPL3 SUR API A**)
IF (A_PRIMAIRE AND BASCUL) THEN %SW60:=4;
END_IF;

Quel est l'équivalent de ces commandes de basculement pour un M580 ?
Je vous encourage a regarder les DDT d'equipement de vos CPUs.
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 81
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: [M580] Revamping redondance

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
Le document disponible sur ce lien explique pas-à-pas le principe et la mise en oeuvre de la redondance en M580.

En cas de doutes persistants, il faut s'adresser à Schneider Electric qui dispose de spécialistes pour tous leurs produits; la redondance ne se démarre pas aussi simplement qu'une architecture classique.

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Répondre