TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Boris87

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par Boris87 »

Hello,

J'ai eu le même problème chez un client, dans mon cas j'avais pas de carte mémoire et la LED TER jaune fixe aussi.
Par contre je me souviens plus tout à fait comment je l'ai résolut ( le 12 tu sort :lol: )
Il me semble avoir connecté mon cordon Unitelway (série côté PC) sur la CPU sans que le cordon soit connecté au PC, puis la LED TER s'est éteinte (je sais plus si c'est au branchement ou lorsque je l' ai débranché)
j'ai aucune idée du pourquoi du comment mais ça a fonctionner ...
Au point ou tu en es ça coûte rien d'essayer aussi

Bon courage et tiens nous au courant :)
kosbor
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 83
Enregistré le : 23 oct. 2015, 18:29

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par kosbor »

itasoft a écrit :slts,
si jamais après ça, la led TER clignote,
y transférer un programme puceau et faire RUN suivi d'un STOP
-couper la bourre (la tension) et remettre la carte mémoire
voir si la led TER clignote toujours après ça
Je vais essayer sans carte mem
Mais dans tous les cas la cpu doit etre encore garantie
Boris87 a écrit :Hello,

J'ai eu le même problème chez un client, dans mon cas j'avais pas de carte mémoire et la LED TER jaune fixe aussi.
Par contre je me souviens plus tout à fait comment je l'ai résolut ( le 12 tu sort :lol: )
Il me semble avoir connecté mon cordon Unitelway (série côté PC) sur la CPU sans que le cordon soit connecté au PC, puis la LED TER s'est éteinte (je sais plus si c'est au branchement ou lorsque je l' ai débranché)
j'ai aucune idée du pourquoi du comment mais ça a fonctionner ...
Au point ou tu en es ça coûte rien d'essayer aussi

Bon courage et tiens nous au courant :)


en tous cas mon cable c'est sur a été debranché du PC et la TER laissée sur l'automate
Boris87

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par Boris87 »

essais juste de brancher et débrancher la fiche TER sans être connecté au PC.
Je me rappel pas avoir fais de coupure.
Après mon cas a peut être été une coïncidence, difficile à dire puisque c'était la seul et unique fois que ça m' est arrivé et ça na pas duré.
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 993
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par fish »

Salut,
Juste un truc à vérifier : les terminaisons de ligne TSXTLYEX sur le rack sont en place ?
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 269
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par steph68 »

es que tu as fais une risette à papa ??
attention au switch reset des TSX57 qui est un peu "fragile"
j'ai déjà eu une CPU HS à cause du petit switch qui était mort (ou qui reste coincé derrière le cache plastique parce que les gars appuient trop fort dessus :evil: )
ceci dit les symptômes sont toutes LEDs allumées en permanence ... donc pas les tiens

peut être une piste ... ou pas

@+
kosbor
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 83
Enregistré le : 23 oct. 2015, 18:29

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par kosbor »

Alors,
Le probleme a été resolu hier en enlevant la cpu du rack
J'avais d'abord testé comme dit sans carte memoire sans changement , puis avec
Puis mon collegue a reussi en demontant la CPU
La hotline à deja entendu ce prob et m'a dit que pour eux la cause etait la carte mem mais pour moi ça vient plutôt du rack ou je dirais plutot j'en sais rien je dirais plutot que les TSX c'est pas trop fiable (mais faut aussi dire qu'il y a eu de la manutention et que la cpu a voyagée)
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 993
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par fish »

kosbor a écrit : je dirais plutot que les TSX c'est pas trop fiable (mais faut aussi dire qu'il y a eu de la manutention et que la cpu a voyagée)
Euh....TSX pas trop fiable, vu le nombre d'installé, c'est pas l'adjectif que j'emploierais..... :?
Boris87

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par Boris87 »

Hello,

En tant que technicien GTC, je connais pas mal d'automates pas trop fiables ( voir vraiment catastrophiques pour certain ) , et je peux vous dire que quand j'interviens sur un TSX je suis heureux comme un pape lol
En tout cas, merci pour ton retour c'est toujours bon à savoir :)

Cordialement
Boris
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par itasoft »

slts,
tu as enlevé la cpu du rack ?
ça veut dire que tu l'as enlevé puis remise ou tu as remplacé la cpu
????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kosbor
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 83
Enregistré le : 23 oct. 2015, 18:29

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par kosbor »

Oui la CPU a été simplement enlevé du rack et remise
et c'est repartit
Apres niveau fiabilité je suis sur de rien ça fait 3 ans que j'ai pas touché un Automate schneider, quand tu as eu une vingtaine de cpu d'une marque sans probleme et que la premiere d'une autre marque "neuve" te fait un bug comme ça si c'est fiable ?? moi j'en doute fort, mais je vais mettre ça sur le fait que les armoire elec on fait un voyage c'est sur que si j'ai à nouveau ce probleme là je pourrais confirmer :D (mais j'espere pas)
Et en formation quand j'avais le choix entre un 57 et un M340 le choix etait vite fait
Répondre