[TSX Premium] Write_var vers M580
[TSX Premium] Write_var vers M580
Bonjour,
J'ai un TSX57 pl7 pro qui communique en Modbus TCP avec un second TSX57 pl7 pro.
Le 1er ecrit dans le second par le biais de requêtes Write_var avec l'adresse xway renseignée dans le requête (exemple: WRITE_VAR(ADR#{3.2}SYS,'%mw',6001,100,%MW9301:100,%MW9401:4).
Le second TSX va être remplacé par un M580.
La notion xway n'existe plus dans ces automates.
Que puis-je renseigner comme adresse dans la requête Write_var du 1er TSX ? (en pl7 pro !)
Merci par avance
J'ai un TSX57 pl7 pro qui communique en Modbus TCP avec un second TSX57 pl7 pro.
Le 1er ecrit dans le second par le biais de requêtes Write_var avec l'adresse xway renseignée dans le requête (exemple: WRITE_VAR(ADR#{3.2}SYS,'%mw',6001,100,%MW9301:100,%MW9401:4).
Le second TSX va être remplacé par un M580.
La notion xway n'existe plus dans ces automates.
Que puis-je renseigner comme adresse dans la requête Write_var du 1er TSX ? (en pl7 pro !)
Merci par avance
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
et Pourquoi pas son adresse IP en intégrant son réseau de communication ?
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
Bonjour,
L'adresse Xway permettait de faire une correspondance avec une adresse IP dans un tableau de configuration. Ça n'a plus de raison d'être avec les automates récents ou on peut utiliser comme dit précédemment, directement les adresses IP.
JC
L'adresse Xway permettait de faire une correspondance avec une adresse IP dans un tableau de configuration. Ça n'a plus de raison d'être avec les automates récents ou on peut utiliser comme dit précédemment, directement les adresses IP.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
ADR#{20.1}5.1.3
{20.1}: réseau 20, station 1
5: module
1: voie 1
3: adresse serveur Ad0
Il n'y a pas de notion d'adresse IP.
{20.1}: réseau 20, station 1
5: module
1: voie 1
3: adresse serveur Ad0
Il n'y a pas de notion d'adresse IP.
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
Nico18, on peut le faire aussi par adresse IP 
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
Theocpn, je veux bien la syntaxe.
Avec Unity, ok, mais là je suis en pl7pro.
Avec Unity, ok, mais là je suis en pl7pro.
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
Tout dépend de ton réseau de communication
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
Faut faire des essais en gardant la syntaxe d'origine dans le PL7 Pro qui écrit. L'adresse xway ne sert que de routage avec l'adresse IP de l'autre automate donc ce dernier devrait accéder à la requête d'écriture. Ça c'est la théorie...
Donc personnellement je ferai le contraire. Je ferai un IO scanning coté M580 pour lire dans le PL7-Pro. De cette façon il n'y a aucun code à écrire que ce soit dans le Premium ou le M580 et pas de nœud à se faire au cerveau avec les requêtes à l'ancienne
JC
Donc personnellement je ferai le contraire. Je ferai un IO scanning coté M580 pour lire dans le PL7-Pro. De cette façon il n'y a aucun code à écrire que ce soit dans le Premium ou le M580 et pas de nœud à se faire au cerveau avec les requêtes à l'ancienne
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
au cerveau avec les requêtes à l'ancienne
--------
Comment ça à l'ancienne !!!!!!!!! dis tout de suite que je suis un vieux !!!!!!!!!!!!!!!
-------exemple----sur M580---
WRITE_VAR(ADDMX('Ethernet_1{192.168.1.100}TCP.MBS'),'%MW', 6000, 100, %MW9301:100, %MW9401:4);
--------
Comment ça à l'ancienne !!!!!!!!! dis tout de suite que je suis un vieux !!!!!!!!!!!!!!!
-------exemple----sur M580---
WRITE_VAR(ADDMX('Ethernet_1{192.168.1.100}TCP.MBS'),'%MW', 6000, 100, %MW9301:100, %MW9401:4);
Modifié en dernier par itasoft le 25 sept. 2023, 16:22, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX Premium] Write_var vers M580
Itasoft, je suis en pl7pro...