Je travail depuis un petit moment sur un projet de gestion pour groupe haute pression 2 pistes de lavages.
La partie programmations se passe sur un S7 1200 (CPU 1214 DC/DC/Rly) avec HMI KTP 700 basic PN, 1 module 16 entrée/sortie num, 1 module 8 entrées/sorties num et 1 module 8 entrées analogique. J'utilise tia portal V18 mis à jour avec license ok.
Le client aura accès au HMI et devra avoir accès a une page web personnalisé pour pouvoir contrôlé certains événement et avoir une visu sur sa station.
La programmation du S7 et de l'HMI est ok pas de souci particulier.
Le seul problème que je rencontre c'est lorsque je veut utiliser le bloc TM_MAIL il ne veut pas et si je veut utiliser le bloc TMAIL_C il me crée 2 blocs :
1 bloc de donnée (TMAIL_C) et un bloc de fonction (DESERIALIZE) mais ils sont verrouillés ....
![Très triste, en pleurs :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Dans les propriétés, cela me met qu'ils sont protégés, mais l'onglet est grisé et je ne peut pas enlevé la protection know how.
Le projet est protégé par un mot de pass et j'ai créer un utilisateur pour voir si cela changeait quelque chose, mais rien a faire.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci a vous
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)