Bonjour,
c'est au sujet de la séquence de démarrage des variateur avec mot de contrôle et mot d'état sue Ethernet ip.
Je suis dans la confusion avec le io scanning de schneider
A quel moment je dois écrire cette séquence complète de démarrage ?
séquence de démarrage variateur
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7415
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: séquence de démarrage variateur
slts,
il faut présenter ton matériel, automate, variateur, ect car on ne lit pas dans tes pensées
il faut présenter ton matériel, automate, variateur, ect car on ne lit pas dans tes pensées
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: séquence de démarrage variateur
Merci de votre retour.
Il s'agit d'un Automate schneider M251 MESE
Avec un variateur danfoss FC 301 et carte Ethernet IP MCA 121
Via le fichier EDS du variateur comment se passe les échanges pour le piloytage du variateur (Marche , consigne, couple intensité) ?
Il s'agit d'un Automate schneider M251 MESE
Avec un variateur danfoss FC 301 et carte Ethernet IP MCA 121
Via le fichier EDS du variateur comment se passe les échanges pour le piloytage du variateur (Marche , consigne, couple intensité) ?
Re: séquence de démarrage variateur
Bonjour,
Désolé, question trop compliqué pour le site apparemment
Désolé, question trop compliqué pour le site apparemment
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2047
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: séquence de démarrage variateur
Surement moins que de lire la doc...
En Ethernet/IP il y a une table d'échange implicite d'entrées/sorties qui permettent de piloter le variateur et de lire ses états. Si ces mots ne suffisent pas il est possible de faire des échanges explicites mais ça demande de la programmation et en général les échanges implicites par paramétrage suffisent.
Quoiqu'il en soit les infos concernant ce genre de com sont dans la doc Danfoss (chapitre 5.2).
Perso je n'ai pas monté de Danfoss depuis 20 ans et c'était en Profibus Siemens donc protocole différent bien que le principe de base soit exactement le même.
La doc est là : https://files.danfoss.com/download/Driv ... 90J202.pdf
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: séquence de démarrage variateur
merci de votre retour.