ASI migration TSX37 vers M221
ASI migration TSX37 vers M221
Bonjour à tous,
voila mon pb , j'avais un système qui fonctionnait avec un bus AS-i piloté par un TSX37 qui vient de rendre l'âme, du coup je voudrai remplacer l'automate par un M221. J'ai bien vu qu'il existe des passerelles AS-i vers Ethernet mais je ne sais la quelle choisir et comment échanger entre la passerelle et le M221
Merci d'avance de votre aide
voila mon pb , j'avais un système qui fonctionnait avec un bus AS-i piloté par un TSX37 qui vient de rendre l'âme, du coup je voudrai remplacer l'automate par un M221. J'ai bien vu qu'il existe des passerelles AS-i vers Ethernet mais je ne sais la quelle choisir et comment échanger entre la passerelle et le M221
Merci d'avance de votre aide
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ASI migration TSX37 vers M221
slts,
ya pas de As-i sur le TSX37 donner l'architecture actuelle avec le TSX37
ya pas de As-i sur le TSX37 donner l'architecture actuelle avec le TSX37
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: ASI migration TSX37 vers M221
si il y a une carte AS-I TSXSAZ10 : Module AS-i sur l'emplacement 4 du rack
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: ASI migration TSX37 vers M221
Y'a pas d'AS-i sur M221 ?
Sinon tu as les passerelles Bihl+Wiedemann qui font le taf.
En IO-Scanning, ça se pilote facilement.
Sinon tu as les passerelles Bihl+Wiedemann qui font le taf.
En IO-Scanning, ça se pilote facilement.
Re: ASI migration TSX37 vers M221
Non, il y en avait sur Twido en carte TM2 mais il n’y a rien au catalogue en TM3.
En théorie, les cartes TM2 sont compatible avec le M221 mais faut les mettre en derniere.
En théorie, les cartes TM2 sont compatible avec le M221 mais faut les mettre en derniere.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ASI migration TSX37 vers M221
------------
c'est juste, avait pas regardé à l'emplacement 4
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: ASI migration TSX37 vers M221
-
Gigi
- Forcené des structures

- Messages : 172
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: ASI migration TSX37 vers M221
Est ce que quelqu’un aurait déjà utilisé ce type de passerelle ASI Modbus TCP https://www.bihl-wiedemann.de/fr/produ ... /s/bwu4019
À priori elle permettrait de maintenir l’ASI pour le m221 , celle ci est ASI3 /ASI 5.
À priori elle permettrait de maintenir l’ASI pour le m221 , celle ci est ASI3 /ASI 5.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: ASI migration TSX37 vers M221
Oui, j'en ai mis une en service (pas ce modèle exactement), mais sur un M340.Gigi a écrit : ↑24 janv. 2024, 22:15 Est ce que quelqu’un aurait déjà utilisé ce type de passerelle ASI Modbus TCP https://www.bihl-wiedemann.de/fr/produ ... /s/bwu4019
À priori elle permettrait de maintenir l’ASI pour le m221 , celle ci est ASI3 /ASI 5.
En IO-Scanning, ça marche plutôt bien.