[S7-1500] Remplacement d'un appareil Profinet

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Nico18
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 04 déc. 2020, 16:35

[S7-1500] Remplacement d'un appareil Profinet

Message par Nico18 »

Bonjour,

Je dois remplacer un codeur Sick raccordé en Profinet sur un S7-1500.
Ce codeur est paramétré dans TIA, notamment la résolution.
Lorsque le nouveau codeur sera en place, je vais lui attribuer un nom ainsi qu'une adresse IP.
Faut-il recharger la config matériel via TIA où bien elle va être chargée automatiquement lors de la prochaine mise sous tension de l'ensemble ou par je ne sais quel miracle ?

Par avance merci pour vos réponses.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: [S7-1500] Remplacement d'un appareil Profinet

Message par dehell »

Bonjour,
Si tu remplaces ton codeur par le même modèle (même fiche GSDML), avec le même nom Profinet et la même adresse IP, tu n'as rien à faire.
Par contre si c'est pas le même modèle, il faut effectivement modifier et recharger la configuration matériel.
Pour ce qui est de la résolution, si elle est paramétrée dans la configuration matérielle, tu devras aussi recharger la config matérielle.
Cordialement.