Bonjour à tous
Je me tourne vers vous pour avoir votre opinion sur un sujet qui me rend confus
Il s'agit du facteur de correction k2 dans les armoires electriques, surtout par rapport au nombre de couche, lorsque les goulottes sont bien chargées on arrive souvent a un nombre assez élevé de fils qui se superposent et si on applique à la lettre les facteurs de correction on arrive a des sections qui paraissent surdimensionné.
Or lorsque je prend d'autres armoires comme exemple ca ne se verifie pas, les cables semble etre dimensionés de maniere "classique" a environ 5 Ampere par mm2 independament du nombre de circuit présent dans la goulotte.
Auriez-vous une explication ?
Je vous remercie d'avance
Armoire electrique et facteur de correction k2
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7415
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Armoire electrique et facteur de correction k2
Slts,
Si dans les goulottes on séparait déjà la puissance du contrôle on aura fait un grand pas en avant (voir courant induit)
Si dans les goulottes on séparait déjà la puissance du contrôle on aura fait un grand pas en avant (voir courant induit)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1285
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Armoire electrique et facteur de correction k2
Bonjour,
il faut que je t'avoue un truc. Les calculs théoriques c'est important, mais en pratique la section des fils est souvent déterminée en fonction des bobines de fils qui sont en stock. Du moins pour ce qui est de la télécommande. Pour ce qui est des fils "de puissance" c'est quand même mieux de tenir un minimum compte du calibre des protections.
Edit:
Et pour les goulottes en pratique le dimensionnement tient compte du stock, de la place disponible le tout saupoudré d'une dose aléatoire de pifometre.
il faut que je t'avoue un truc. Les calculs théoriques c'est important, mais en pratique la section des fils est souvent déterminée en fonction des bobines de fils qui sont en stock. Du moins pour ce qui est de la télécommande. Pour ce qui est des fils "de puissance" c'est quand même mieux de tenir un minimum compte du calibre des protections.
Edit:
Et pour les goulottes en pratique le dimensionnement tient compte du stock, de la place disponible le tout saupoudré d'une dose aléatoire de pifometre.
Re: Armoire electrique et facteur de correction k2
Merci pour vos reponses.
Je vais essayer d'agencer l'apareillage au mieux donc pour ne pas me retrouver avec des facteurs de correction trop important, meme si ça ne me parait pas forcement evident.
Je vais essayer d'agencer l'apareillage au mieux donc pour ne pas me retrouver avec des facteurs de correction trop important, meme si ça ne me parait pas forcement evident.