Bonjour
Je ne trouve pas la syntaxe pour pointer un bit de mot avec le logiciel TIA PORTAL V17
J'ai un mot et je veux forcer à 1 ou 0 chacun des bits du mot
Quelle est la syntaxe ?
Merci de votre aide
POINTEUR EN TIA PORTAL 17
Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17
Bonjour,
Pour un S7-1200 ou S7-1500, il faut utiliser PEEK et POKE.
Regardes l'aide en ligne pour la syntaxe.
Cordialement
Pour un S7-1200 ou S7-1500, il faut utiliser PEEK et POKE.
Regardes l'aide en ligne pour la syntaxe.
Cordialement
Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17
Pour accéder au bit de mot:
NomVariable.%X0
NomVariable.%X1
...
Le truc c'est que l'editeur ne vas pas te proposer la variable "NomVariable" car elle n'est pas du même type Bool.
NomVariable.%X0
NomVariable.%X1
...
Le truc c'est que l'editeur ne vas pas te proposer la variable "NomVariable" car elle n'est pas du même type Bool.