POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
SART01
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 07 mars 2019, 09:39

POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Message par SART01 »

Bonjour
Je ne trouve pas la syntaxe pour pointer un bit de mot avec le logiciel TIA PORTAL V17
J'ai un mot et je veux forcer à 1 ou 0 chacun des bits du mot
Quelle est la syntaxe ?
Merci de votre aide
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Message par dehell »

Bonjour,
Pour un S7-1200 ou S7-1500, il faut utiliser PEEK et POKE.
Regardes l'aide en ligne pour la syntaxe.
Cordialement
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Message par Béryl »

dehell a écrit : 15 févr. 2024, 13:43 ...il faut utiliser PEEK et POKE.
Ah, ça me rappelle la glorieuse époque de CPC ! :lol:
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 572
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Message par ProfnovA »

Pour accéder au bit de mot:

NomVariable.%X0
NomVariable.%X1
...

Le truc c'est que l'editeur ne vas pas te proposer la variable "NomVariable" car elle n'est pas du même type Bool.
Répondre