Bonjour,
Extrait de la doc PL7-3 :
SW40 à SW46 Temps maximum ou temps d’exécution des tâches
le système gère un mot par tâche, accessible en lecture :
si SY48 = 0 ces mots indiquent le temps d’exécution du cycle le plus long, pour chaque tâche.
si SY48 = 1 ces mots indiquent le temps d’exécution du dernier cycle, pour chaque tâche.
Le temps correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d’un cycle de la tâche, en tenant compte des interruptions dues aux tâches plus prioritaires.
SW40 : tâche rapide
SW41 : tâche maître
SW42 : tâche auxiliaire 0
SW43 : tâche auxiliaire 1
SW44 : tâche auxiliaire 2
SW45 : tâche auxiliaire 4
SW46 : tâche interruption
Concernant PL7-3 V6 ça ressemble à ça :
Ça ne concerne que les processeurs V5 et bien que très joli ça rame un max notamment en connecté. Mais ça ne semble pas être l'interface que tu utilise.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."