Ethernet/ip ou hart. ?

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 258
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Ethernet/ip ou hart. ?

Message par elbarbudo »

Salut les gars

J’ai un débitmètre qui peut communiquer en ethernet ip et en hart

J’aimerais savoir quel sont les différences , avantages et inconvénients des deux , parce que pour le coup je vois pas trop
Je l’ai mis en ethernet ip car j’ai pas ce qu’il faut pour l’utiliser en hart mais si c’est vraiment plus avantageux je peux acheter le nécessaire

Merci 🙂🙂
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 707
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par Jambe »

Tu travailles en zone ATEX?

Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1084
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par MiGaNuTs »

Si tu a déjà les infos dont tu a besoin avec un protocole, pourquoi utiliser l'autre ?
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 258
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par elbarbudo »

Jambe a écrit : 10 mai 2024, 18:18 Tu travailles en zone ATEX?

Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
Nn du tout
Ok merci 🙂
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 258
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par elbarbudo »

MiGaNuTs a écrit : 10 mai 2024, 18:45 Si tu a déjà les infos dont tu a besoin avec un protocole, pourquoi utiliser l'autre ?
Bah c’est toujours bien de se cultiver lol
Je m’y connais pas trop en protocole
Donc j’essaye d’en savoir plus
Vu que j’avais jamais entendu parler du hart
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 741
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par dpo »

il me semble que le hart permet par exemple de se connecter à un capteur pour régler des infos comme échelle, filtre...
j'ai toujours vu des techniciens se connecter ponctuellement à des capteurs pour du réglage, pas des automates.
Et d'un autre côté tu peux récupérer des infos par exemple en ethernet/ip avec un automate
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 707
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par Jambe »

En effet le HART permet de se connecter sur l'instrument à fin de paramétrage, étalonnage etc... et ce à distance depuis l'armoire en salle de contrôle, sans avoir à se déplacer sur chaque capteur. l'inconvénient c'est que c'est lent.

C'est aussi utile pour récupérer plus d'information venant du capteur là où la boucle de courant (4-20mA) ne permettait d'en remonter qu'une seule (par ex: température de l'électronique, état de l'appareil).
Il faut vraiment voir le HART comme une évolution du 4-20mA.
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 258
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par elbarbudo »

Qqun a déjà branché un équipement hart sur un m580 avec un câble ethernet?
Sur la fiche technique il est dit que la p581020 accepte le hart pourtant quand je veux ajouter un dtm il me propose que du modbus tcp ou bien de l’ethernet ip
roudy
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par roudy »

Bonjour,
Je viens de trouver ça : https://www.bh-automation.fr/Ressources ... -quoi-hart
Je n'utilise le Hart qu'en configuration/dépannage.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 258
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Message par elbarbudo »

Merci mec
Mais ton équipement hart tu le branche en filaire ou en câble ethernet ?
Et tu le raccorde à un m580?
Répondre