Ethernet/ip ou hart. ?
Ethernet/ip ou hart. ?
Salut les gars
J’ai un débitmètre qui peut communiquer en ethernet ip et en hart
J’aimerais savoir quel sont les différences , avantages et inconvénients des deux , parce que pour le coup je vois pas trop
Je l’ai mis en ethernet ip car j’ai pas ce qu’il faut pour l’utiliser en hart mais si c’est vraiment plus avantageux je peux acheter le nécessaire
Merci
J’ai un débitmètre qui peut communiquer en ethernet ip et en hart
J’aimerais savoir quel sont les différences , avantages et inconvénients des deux , parce que pour le coup je vois pas trop
Je l’ai mis en ethernet ip car j’ai pas ce qu’il faut pour l’utiliser en hart mais si c’est vraiment plus avantageux je peux acheter le nécessaire
Merci
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Tu travailles en zone ATEX?
Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1084
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Si tu a déjà les infos dont tu a besoin avec un protocole, pourquoi utiliser l'autre ?
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
il me semble que le hart permet par exemple de se connecter à un capteur pour régler des infos comme échelle, filtre...
j'ai toujours vu des techniciens se connecter ponctuellement à des capteurs pour du réglage, pas des automates.
Et d'un autre côté tu peux récupérer des infos par exemple en ethernet/ip avec un automate
j'ai toujours vu des techniciens se connecter ponctuellement à des capteurs pour du réglage, pas des automates.
Et d'un autre côté tu peux récupérer des infos par exemple en ethernet/ip avec un automate
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
En effet le HART permet de se connecter sur l'instrument à fin de paramétrage, étalonnage etc... et ce à distance depuis l'armoire en salle de contrôle, sans avoir à se déplacer sur chaque capteur. l'inconvénient c'est que c'est lent.
C'est aussi utile pour récupérer plus d'information venant du capteur là où la boucle de courant (4-20mA) ne permettait d'en remonter qu'une seule (par ex: température de l'électronique, état de l'appareil).
Il faut vraiment voir le HART comme une évolution du 4-20mA.
C'est aussi utile pour récupérer plus d'information venant du capteur là où la boucle de courant (4-20mA) ne permettait d'en remonter qu'une seule (par ex: température de l'électronique, état de l'appareil).
Il faut vraiment voir le HART comme une évolution du 4-20mA.
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Qqun a déjà branché un équipement hart sur un m580 avec un câble ethernet?
Sur la fiche technique il est dit que la p581020 accepte le hart pourtant quand je veux ajouter un dtm il me propose que du modbus tcp ou bien de l’ethernet ip
Sur la fiche technique il est dit que la p581020 accepte le hart pourtant quand je veux ajouter un dtm il me propose que du modbus tcp ou bien de l’ethernet ip
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Bonjour,
Je viens de trouver ça : https://www.bh-automation.fr/Ressources ... -quoi-hart
Je n'utilise le Hart qu'en configuration/dépannage.
Je viens de trouver ça : https://www.bh-automation.fr/Ressources ... -quoi-hart
Je n'utilise le Hart qu'en configuration/dépannage.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Merci mec
Mais ton équipement hart tu le branche en filaire ou en câble ethernet ?
Et tu le raccorde à un m580?
Mais ton équipement hart tu le branche en filaire ou en câble ethernet ?
Et tu le raccorde à un m580?