variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1952
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par JC87 »

Tu peut tenter un coup de séchoir à cheveux, ça ne coute rien mais il y a des chances qu'il ait pris l'humidité et qu'au démarrage ça ait cramé quelque chose. Ça peut surement se réparer car je ne pense pas que la partie puissance soit flinguée.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
HBDH
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 04 juin 2024, 16:21

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par HBDH »

JC87 a écrit : 06 juin 2024, 14:51 Tu peut tenter un coup de séchoir à cheveux, ça ne coute rien mais il y a des chances qu'il ait pris l'humidité et qu'au démarrage ça ait cramé quelque chose. Ça peut surement se réparer car je ne pense pas que la partie puissance soit flinguée.

JC
Bonjour oui je sais que quand on les redemare apres une longue inactivité on nous preconise d'ouvrir le variateur et seche cheveux ou à minima remise sous tension quelques jours avant la mise en service. Mais la pour le coup il etait sous tension, juste un "on/off au disjoncteur
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1086
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.
C'est un forage ?
Le variateur est coupé du secteur pendant plusieurs mois d'hiver, avec le cabanon pas chauffé ?
Damdam307
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 99
Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
Localisation : Haute Saône

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par Damdam307 »

Bonjour,
Vue les symptômes,le variateur est HS.
En gros le pont de puissance est composé de condensateurs électrochimique qui ce comporte comme un court circuit à la mise sous tension dès qu'ils sont déchargé.
Vue l'âge du variateur (2 ans !!)et le temps de coupure, c'est plutôt étonnant,en général on rencontre ce problème après un stockage sur plusieurs années hors tension.
Ce qui me chiffonne dans votre installation est que la sélectivité chronométrique n'est pas respectée.
Le disjoncteur le plus prêt devrait déclencher en premier et non celui en tête d'installation.

C'est comme ci vous coupiez le courant sur un lotissement alors qui il y a juste un léger problème avec une prise chez la mémé dans face. :lol:
Des organismes comme l'"apave" ou "dekra " pourront vous conseiller.
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."

Georges Perros
HBDH
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 04 juin 2024, 16:21

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par HBDH »

La boîte d irrigation est la, nous avons débranché le variateur à son entrée et branché à la place un poste à souder.

Le disjoncteur 160 déclenche alors que l intensité mesuré est de 14 ampère seulement donc il y a un autre soucis
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par Gigi »

Ça ressemble bien à un défaut d’isolement mais a priori sur ton câble d’alimentation.en tout cas sur son parcours entre les armoires.
C’est un régime TNC ou TNS ?
Coupure en 4 secondes quand même.
Tu as changé les réglages passant de 6Ir à 10Ir le temps de déclenchement à du augmenté normalement.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 707
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par Jambe »

Bonjour,

Dans ce cas mettre un coup de megohmetre pour vérifier l'isolement du câble
Avatar du membre
lerieur
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 153
Enregistré le : 27 nov. 2015, 22:04

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par lerieur »

Pour le variateur, avant de le déclarer HS, il faudrait désactiver le filtre CEM d'entrée qui génère un courant de fuite pouvant faire sauter certains différentiels.

TU peux télécharger le documentation du variateur sur le site de Schneider:
https://download.schneider-electric.com ... f=EAV64302

Et à la page 202 tu as le chapitre "Déconnexion du filtre CEM intégré".

Une fois le filtre déconnecter tu peux refaire un essai.

Le problème pourrait aussi de la liaison entre le disjoncteur et le variateur, mais cela pourrait être également un problème de disjoncteur lui même.
J'ai déjà vu des disjoncteur s'ouvrir de manière intempestive ou au contraire ne pas s'ouvrir alors qu'ils le devraient.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par skip74 »

Salut

je rejoint Lerieur au niveau des filtres à la terre...

commence par débrancher le filtre cem car au milieu des bois tu devrais pas gêner grand monde.

Sinon, Je n'ai pas regardé tous les réglages de tes disjoncteurs mais faudrait voir pour augmenter le temps de déclenchement du différentiel qui tombe...

tu peux aussi faire l'essais de réenclencher immédiatement le disjoncteur 2-3 fois immédiatement lorsqu'il tombe... ca permet de charger les condos et ensuite ca le fait. (je le fais souvent sur certaines armoires en test a l'atelier)





A+
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 125
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Si même un autre appareil fait déclencher, c'est le disjoncteur qui à un soucis !

Déjà rencontré ce problème. Pas sur cette gamme, mais similaire.

Eric