PB Première mise en service M221
PB Première mise en service M221
Bonjour à tous,
Je viens de me procurer un M221, lorsque je l'allume, le voyant ERR clignote fixe lentement.
Je peux me connecter à l'automate avec le PC avec Ecostructure Basic avec le cable usb pour charger un bout de programme l'automate a la led RUN qui clignote, puis lorsque je mets sous tension l'automate, impossible de communiquer avec. J'ai le PC qui fait des bips comme si je connectai/déconnectai le cable usb. Je ne comprend pas pourquoi, j'ai essayé sur un autre PC même problème.
Le fait de bouger le bouton RUN STOP ne change rien. La pile est bien mise.
statut du controleur: powerless
j'ai mis une carde sd
Vous avez une idée?
Merci pour votre aide
Je viens de me procurer un M221, lorsque je l'allume, le voyant ERR clignote fixe lentement.
Je peux me connecter à l'automate avec le PC avec Ecostructure Basic avec le cable usb pour charger un bout de programme l'automate a la led RUN qui clignote, puis lorsque je mets sous tension l'automate, impossible de communiquer avec. J'ai le PC qui fait des bips comme si je connectai/déconnectai le cable usb. Je ne comprend pas pourquoi, j'ai essayé sur un autre PC même problème.
Le fait de bouger le bouton RUN STOP ne change rien. La pile est bien mise.
statut du controleur: powerless
j'ai mis une carde sd
Vous avez une idée?
Merci pour votre aide
Re: PB Première mise en service M221
Bonjour,
Pourtant il est bien alimenté en 24VCC, tension prise à 26VCC. c 'est bizare!
Pourtant il est bien alimenté en 24VCC, tension prise à 26VCC. c 'est bizare!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: PB Première mise en service M221
Donner la référence du M221
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: PB Première mise en service M221
Bonjour,
Quand on branche le PC sur la prise USB du M221, cela permet d'alimenter l'automate pour charger le programme mais pas pour le mettre en RUN.
Quand le PC est débranché, est-ce que le M221 reste allumé ?
Retirez la carte SD.
Si c'est pour sauvegarder le programme ça ne sert à rien.
Au contraire vous risquez d'avoir de mauvaises surprises à la remise sous tension du M221...
Quand on branche le PC sur la prise USB du M221, cela permet d'alimenter l'automate pour charger le programme mais pas pour le mettre en RUN.
Quand le PC est débranché, est-ce que le M221 reste allumé ?
Retirez la carte SD.
Si c'est pour sauvegarder le programme ça ne sert à rien.
Au contraire vous risquez d'avoir de mauvaises surprises à la remise sous tension du M221...
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: PB Première mise en service M221
Bonjour,
C'est quoi comme alimentation ?
26V cela fait un peu trop pour une alim régulée, si c'est juste du redressé filtré (mal filtré), votre soucis peu venir de là
Eric
C'est quoi comme alimentation ?
26V cela fait un peu trop pour une alim régulée, si c'est juste du redressé filtré (mal filtré), votre soucis peu venir de là
Eric
Re: PB Première mise en service M221
Bonjour à tous,
Je viens de résoudre le problème!! : ) cela venait bien de l'alimentation 24V.
J'ai remplacé le transformateur 230v/24v par une alimentation stabilisée 230/24v.
Tout fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Je viens de résoudre le problème!! : ) cela venait bien de l'alimentation 24V.
J'ai remplacé le transformateur 230v/24v par une alimentation stabilisée 230/24v.
Tout fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.