Mise à l'heure KTP

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Mise à l'heure KTP

Message par valerypetit »

Bonjour,

Je suis arrivé dans une boite ou sur les KTP il y a une page de mise à l'heure.
à priori sur l'un des projet, ça ne fonctionne pas complétement et on me demande de le réparer.

seulement plus je regarde et plus j'ai le doute.
est-il possible via un bouton poussoir de mettre à jour l'heure système de l'IHM???
pour l'automate pas de problème, mais pour un KTP...

Google n'est pas très riche...
Merci d'avance
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Mise à l'heure KTP

Message par Jambe »

Si ça fonctionne sur d’autres projets, pourquoi tu t’en inspires pas?
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Mise à l'heure KTP

Message par Bernardo59 »

Salut,

On ne doit pas avoir le même google alors:

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... owto_e.pdf
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Mise à l'heure KTP

Message par roudy »

valerypetit a écrit : 17 sept. 2024, 10:35 est-il possible via un bouton poussoir de mettre à jour l'heure système de l'IHM???
pour l'automate pas de problème, mais pour un KTP...
Surement...
Sur une v14, ce que je faisais c'était mettre à l'heure un automate (master time) via le KPT, puis j'affichais cette heure automate sur le KTP.
Maintenant avec UNIFIED (que je n'ai pas encore utilisé), j'ai lu qu'il fallait que CPU et HMI soit au même timing.
Je pense qu'en mettant le PLC (master time) en NTP, ça devait fonctionner.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Répondre