PB Première mise en service M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
jc012
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 mai 2024, 14:47

PB Première mise en service M221

Message par jc012 »

Bonjour à tous,

Je viens de me procurer un M221, lorsque je l'allume, le voyant ERR clignote fixe lentement.
Je peux me connecter à l'automate avec le PC avec Ecostructure Basic avec le cable usb pour charger un bout de programme l'automate a la led RUN qui clignote, puis lorsque je mets sous tension l'automate, impossible de communiquer avec. J'ai le PC qui fait des bips comme si je connectai/déconnectai le cable usb. Je ne comprend pas pourquoi, j'ai essayé sur un autre PC même problème.
Le fait de bouger le bouton RUN STOP ne change rien. La pile est bien mise.
statut du controleur: powerless
j'ai mis une carde sd
Vous avez une idée?
Merci pour votre aide
Annotation 2024-09-15 191037.png
Annotation 2024-09-15 191409.png
Annotation 2024-09-15 191653.png
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: PB Première mise en service M221

Message par MiGaNuTs »

jc012 a écrit : 15 sept. 2024, 18:54 statut du controleur: powerless
Le réponse est dans la question.

Ton automate n'est pas alimenté. Normal qu'il ne démarre pas.
jc012
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 mai 2024, 14:47

Re: PB Première mise en service M221

Message par jc012 »

Bonjour,

Pourtant il est bien alimenté en 24VCC, tension prise à 26VCC. c 'est bizare!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PB Première mise en service M221

Message par itasoft »

Donner la référence du M221
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: PB Première mise en service M221

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Quand on branche le PC sur la prise USB du M221, cela permet d'alimenter l'automate pour charger le programme mais pas pour le mettre en RUN.
Quand le PC est débranché, est-ce que le M221 reste allumé ?

Retirez la carte SD.
Si c'est pour sauvegarder le programme ça ne sert à rien.
Au contraire vous risquez d'avoir de mauvaises surprises à la remise sous tension du M221...
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: PB Première mise en service M221

Message par ericlardechois »

Bonjour,

C'est quoi comme alimentation ?
26V cela fait un peu trop pour une alim régulée, si c'est juste du redressé filtré (mal filtré), votre soucis peu venir de là

Eric
jc012
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 mai 2024, 14:47

Re: PB Première mise en service M221

Message par jc012 »

Bonjour à tous,

Je viens de résoudre le problème!! : ) cela venait bien de l'alimentation 24V.
J'ai remplacé le transformateur 230v/24v par une alimentation stabilisée 230/24v.
Tout fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: PB Première mise en service M221

Message par Bruce33 »

jc012 a écrit : 20 sept. 2024, 09:05 J'ai remplacé le transformateur 230v/24v par une alimentation stabilisée 230/24v.
Est-ce à dire que vous aviez alimenté l'automate en 24V alternatif au lieu de 24V continu ??
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PB Première mise en service M221

Message par itasoft »

Bruce33 a écrit : 20 sept. 2024, 11:20
jc012 a écrit : 20 sept. 2024, 09:05 J'ai remplacé le transformateur 230v/24v par une alimentation stabilisée 230/24v.
Est-ce à dire que vous aviez alimenté l'automate en 24V alternatif au lieu de 24V continu ??
--------------------------
ça doit être ça, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre