Bonjour à tous,
Je me vois contraint de vous contacter car j'ai quelques difficultés à programmer mon automate FX1N-20MR.
Je suis débutant, et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce.
Le programme que je cherche à réaliser et simple
J'aimerais que pour une même entrée a chaque passage entre active et non active une sortie s'enclenche pour 10 secondes.
Pour vous aider a comprendre, si je met un interrupteur on/off il me faudrait que un cycle de 10 secondes se fasse à chaque permutation off 》on et on》off.
J'espère avoir étais clair.
Je vous ai mis en pièce jointe une photo de ce que j'ai réussi à faire mais quo ne fonctionne pas..
Merci à vous.
Rémi.
Je me vois contraint de vous contacter car j'ai quelques difficultés à programmer mon automate FX1N-20MR.
Je suis débutant, et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce.
Le programme que je cherche à réaliser et simple
J'aimerais que pour une même entrée a chaque passage entre active et non active une sortie s'enclenche pour 10 secondes.
Pour vous aider a comprendre, si je met un interrupteur on/off il me faudrait que un cycle de 10 secondes se fasse à chaque permutation off 》on et on》off.
J'espère avoir étais clair.
Je vous ai mis en pièce jointe une photo de ce que j'ai réussi à faire mais quo ne fonctionne pas..
Merci à vous.
Rémi.
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
Bonjour.
Commence par formuler le problème sous une forme équivalente mais plus facile a résoudre :
Front montant ou front descendant de ton entrée --> mise a 1 de la sortie
Sortie a 1 --> départ tempo
Tempo >= a 10 secondes --> remise a zéro de la sortie
Problème résolu.
J'ai pas le soft Mitsu sous la main, mais en Schneider ça donne ça.
Commence par formuler le problème sous une forme équivalente mais plus facile a résoudre :
Front montant ou front descendant de ton entrée --> mise a 1 de la sortie
Sortie a 1 --> départ tempo
Tempo >= a 10 secondes --> remise a zéro de la sortie
Problème résolu.
J'ai pas le soft Mitsu sous la main, mais en Schneider ça donne ça.
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je comprends mieux comme ça.
Cependant je n'arrive pas à réaliser le timer ton pouvez-vous m'indiquer comment réaliser ce bloc ?
J'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas de tuto dans se sens la...
merci beaucoup.
Rémi.
Je comprends mieux comme ça.
Cependant je n'arrive pas à réaliser le timer ton pouvez-vous m'indiquer comment réaliser ce bloc ?
J'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas de tuto dans se sens la...
merci beaucoup.
Rémi.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
je pense que il lui faut un exemple sur ZELIO ça ressemble plus à son plc fx1n
-------clic zoom-------- -----------
-------clic zoom-------- -----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
Merci, je vais essayer ça se soir.
À quoi correspond le M après X001M ?
Quelle différence avec X001 ?
Quelqu'un peut m'expliquer avec gx work 2 ? Je comprendrais mieux
Merci pour votre patience.
Rémi.
À quoi correspond le M après X001M ?
Quelle différence avec X001 ?
Quelqu'un peut m'expliquer avec gx work 2 ? Je comprendrais mieux
Merci pour votre patience.
Rémi.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
À quoi correspondent X001 ét Y000 ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- MarcoTheWindows
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 146
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
Bonjour,
De mémoire, X/Y sont les entrées/sorties chez Mitsubishi
Marc
De mémoire, X/Y sont les entrées/sorties chez Mitsubishi
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
ok, et un bit interne ça s'écris comment ?MarcoTheWindows a écrit : ↑22 oct. 2024, 16:28 Bonjour,
De mémoire, X/Y sont les entrées/sorties chez Mitsubishi
Marc
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
M pour bit mémoire.itasoft a écrit : ↑22 oct. 2024, 16:37ok, et un bit interne ça s'écris comment ?MarcoTheWindows a écrit : ↑22 oct. 2024, 16:28 Bonjour,
De mémoire, X/Y sont les entrées/sorties chez Mitsubishi
Marc
Dans GX Works 2 il y a des tempos IEC TON et TOF. Ça ne diffère donc plus autant que par le passé comparé à d'autres automates.
On trouve pas mal d'infos et de vidéos sur les automates Mitsubishi notamment les Fx mais il faut chercher en anglais. En français il n'y a rien ou presque en dehors des docs constructeurs qui ne sont pas mal faites cela dit.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr
--------------------
remplacer X001M par un bit interne M exemple: M001
Automaticien privé (de tout)