Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
jejekart
Première mise en service
Messages : 56 Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51
Message
par jejekart » 25 oct. 2024, 10:54
bonjour
je me permet de venir vers vous puyisque je rencontre un probleme avec mon automate.
apres une coupure de courant la led cpu reste allumer en rouge.
quesque cela signifie et d'ou cela peut il venir.
je ne connais pas du tout de matériel et toute l'usine de mes parent est a l'arrêt.
"
merci de votre aide
ericlardechois
Forcené des structures
Messages : 154 Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Message
par ericlardechois » 25 oct. 2024, 11:07
Bonjour,
A priori cela signifie que le processeur est H.S.
Pas une bonne nouvelle !
Eric
jejekart
Première mise en service
Messages : 56 Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51
Message
par jejekart » 25 oct. 2024, 11:11
ericlardechois a écrit : ↑ 25 oct. 2024, 11:07
Bonjour,
A priori cela signifie que le processeur est H.S.
Pas une bonne nouvelle !
Eric
j'ai un une autre carte chu exactement la même P47-415
je suppose que la mètre en lieu et place ne suffi pas pour que sa reparte?
jejekart
Première mise en service
Messages : 56 Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51
Message
par jejekart » 25 oct. 2024, 11:12
est ce que un defaut de pile peut engendrer cette erreur de led rouge cpu?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572 Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :
Message
par MiGaNuTs » 25 oct. 2024, 11:22
Quel type de cartouche est enfichée dans ta CPU ?
C'est possible que ce soit elle le problème et pas ta CPU.
C'est possible également que ce soit ton alim qui est défectueuse.
Ou plus rare, le fond de panier.
Modifié en dernier par
MiGaNuTs le 25 oct. 2024, 11:23, modifié 1 fois.
jejekart
Première mise en service
Messages : 56 Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51
Message
par jejekart » 25 oct. 2024, 11:23
MiGaNuTs a écrit : ↑ 25 oct. 2024, 11:22
Quel type de cartouche est enfichée dans ta CPU ?
C'est possible que ce soit elle le problème et pas ta CPU.
je n'est pas de carte enficher sur la cpu seulement deux câble de brancher
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572 Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :
Message
par MiGaNuTs » 25 oct. 2024, 11:31
jejekart a écrit : ↑ 25 oct. 2024, 11:23
MiGaNuTs a écrit : ↑ 25 oct. 2024, 11:22
Quel type de cartouche est enfichée dans ta CPU ?
C'est possible que ce soit elle le problème et pas ta CPU.
je n'est pas de carte enficher sur la cpu seulement deux câble de brancher
Deux ?
Y'a des machins ou des bidules fipio sur ton installation ?
T'a une sauvegarde du programme quelque part ?
jejekart
Première mise en service
Messages : 56 Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51
Message
par jejekart » 25 oct. 2024, 11:32
je ne suis pas sur, mais il y a peut être eu une surtension du coté du 24 volt.
si cela peut aider dans le problème.
JC87
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230 Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine
Message
par JC87 » 25 oct. 2024, 11:33
Bonjour,
Normalement en cas de défaillance de la pile c'est le voyant MEM qui est allumé.
La pile est soit soudée sur le processeur soit dans une cartouche RAM qui se reconnait à un volet rouge.
Si tu as une cartouche EPROM (avec un volet noir) tu a juste a remplacer le processeur et mettre la cartouche en place. Dans les autres cas il faudra retransférer le programme.
La série 7 est sortie dans les années 80 et a été arrêté définitivement il y a 21 ans. Les gens qui ont encore ce matériel doivent prendre conscience qu'il faut absolument anticiper la défaillance en approvisionnant de la pièce détachée et avoir les sauvegardes programme.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
jejekart
Première mise en service
Messages : 56 Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51
Message
par jejekart » 25 oct. 2024, 11:35
MiGaNuTs a écrit : ↑ 25 oct. 2024, 11:31
jejekart a écrit : ↑ 25 oct. 2024, 11:23
MiGaNuTs a écrit : ↑ 25 oct. 2024, 11:22
Quel type de cartouche est enfichée dans ta CPU ?
C'est possible que ce soit elle le problème et pas ta CPU.
je n'est pas de carte enficher sur la cpu seulement deux câble de brancher
Deux ?
Y'a des machins ou des bidules fipio sur ton installation ?
T'a une sauvegarde du programme quelque part ?
j'ai normalement une sauvegarde sur disquette du programme.
l'automate est raccorder a un ordinateur sous MS-DOS
c'est lui qui pilote le tsx
j'aimerai le dépanner le temps que je finisse le nouveau programme avec un nouveau automate.
cela arrive 1 mois trop tôt