moteurs AV AR
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: moteurs AV AR
Il y a quelques années j'ai eu l'occasion de travailler sur un automate Texas Instrument 5TI, pour info ça ressemblait à ça :
ces automates n'avait ni fonction set/reset, ni mots, juste des bits. Cet automate était monté sur une machine à insérer les stators chez un célèbre fabriquant de moteurs charentais et ce n'était pas une petite bécane ! comme quoi avec juste des auto maintiens on arrivait à faire tourner des bécanes qui seraient géré par un S7-300 aujourd’hui. Bon cela étant dit même si je n'abuse pas des set/reset j'en utilise moi aussi quand c'est nécessaire.
JC
ces automates n'avait ni fonction set/reset, ni mots, juste des bits. Cet automate était monté sur une machine à insérer les stators chez un célèbre fabriquant de moteurs charentais et ce n'était pas une petite bécane ! comme quoi avec juste des auto maintiens on arrivait à faire tourner des bécanes qui seraient géré par un S7-300 aujourd’hui. Bon cela étant dit même si je n'abuse pas des set/reset j'en utilise moi aussi quand c'est nécessaire.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: moteurs AV AR
slts,
l'avantage incontestable d'une équation booléenne, c'est d'avoir tout au même endroit, alors que tu peux avoir un SET à la page 1 et le RESET à la page 100
(fais risette à papa, lol)
l'avantage incontestable d'une équation booléenne, c'est d'avoir tout au même endroit, alors que tu peux avoir un SET à la page 1 et le RESET à la page 100
(fais risette à papa, lol)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: moteurs AV AR
Et bien sur, la partie "reset" de l'automatien de ton équation booléenne est un bit interne, situé à 145 pas programme de là, donc ...itasoft a écrit :slts,
l'avantage incontestable d'une équation booléenne, c'est d'avoir tout au même endroit, alors que tu peux avoir un SET à la page 1 et le RESET à la page 100
(fais risette à papa, lol)
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 971
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: moteurs AV AR
Bonjour,
Je suis du même avis que vous, je n'utilise pas de SET/RESET hormis pour les défauts car je regroupe l'ensemble des défauts dans un mot que je force à zéro pour l'acquittement.
Je suis du même avis que vous, je n'utilise pas de SET/RESET hormis pour les défauts car je regroupe l'ensemble des défauts dans un mot que je force à zéro pour l'acquittement.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: moteurs AV AR
Salut a tous,
Je ne suis pas aussi catégorique que vous.
Je n'utilise AUCUN S/R sur les sorties, là je suis d'accord !
Cependant, des fonctions existent, pourquoi s'en priver ? il est des fois ou cela rend service
L'important est de ne pas avoir une usine à gaz , soit un code compréhensible et maintenable !
amha.
Bonne journée.
Je ne suis pas aussi catégorique que vous.
Je n'utilise AUCUN S/R sur les sorties, là je suis d'accord !
Cependant, des fonctions existent, pourquoi s'en priver ? il est des fois ou cela rend service
L'important est de ne pas avoir une usine à gaz , soit un code compréhensible et maintenable !
amha.
Bonne journée.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: moteurs AV AR
bonjour,
moi j'utilise du SR sur des sorties monostables et je ne vois pas comment faire autrement
moi j'utilise du SR sur des sorties monostables et je ne vois pas comment faire autrement
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: moteurs AV AR
@kosbor
Tu veux parler de la commande d'un distributeur double effet ?
Tu veux parler de la commande d'un distributeur double effet ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: moteurs AV AR
L'inverse pour un distributeur monostable donc verin simple effet
Re: moteurs AV AR
On dévie un peu, mais ne pas confondre vérin simple/double effet avec des distributeurs mono/bi -stable.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: moteurs AV AR
@ kosbor,
si tu dois mettre des S/R sur des sorties alors il faut passer par une mémoire intermédiaire qui elle, peut être en S/R mais ton équation de sortie DOIT être écrite UNE fOIS et en = !
De cette manière, c'est plus sécurisant sur les sorties qui doivent contenir la condition 'sous tension' ou 'en marche' ou 'autorisation sorties' ou tout autre bit de sécu.
Enfin, c'est comme cela que je fais..
si tu dois mettre des S/R sur des sorties alors il faut passer par une mémoire intermédiaire qui elle, peut être en S/R mais ton équation de sortie DOIT être écrite UNE fOIS et en = !
De cette manière, c'est plus sécurisant sur les sorties qui doivent contenir la condition 'sous tension' ou 'en marche' ou 'autorisation sorties' ou tout autre bit de sécu.
Enfin, c'est comme cela que je fais..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !