Cadence et temps de cycle

Message par roudy »

Bonjour,

PLC SIEMENS 1500 / TIA PORTAL
Je me pose une question sur les bits de cadence; %M0.5 (Bits 1 seconde par exemple) et sa précision.
Si le bloc programme est lu cycliquement dans l'OB1 (main), la précision doit surement être lié au temps de cycle global du projet (avec sa fluctuation) ?
Peut' on améliorer cela ? En mettant mon bloc programme dans un OB plus précis ?
Lequel ? Nécessite un arrêt automate si pas déclaré ? Risque ?

REM. programme en RUN chez le client, ne tolère pas de STOP

Merci d'avance
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Cadence et temps de cycle

Message par itasoft »

la précision est +/- la durée du tour de cycle, c'est pas une horloge atomique sinon il faut le faire par interruption
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
serhums
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Enregistré le : 16 oct. 2024, 13:04

Re: Cadence et temps de cycle

Message par serhums »

Sous Step7 les OB d'interruption fonctionnent bien, OB30 à 38.
Par contre il faut qu'ils soient validés dans la conf...
Il doit y avoir la même chose en TIA mais jamais utilisé.
Coté précision il faut creuser un peu pour vérifier selon le besoin.