Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par Bruce33 »

C'est possible d'avoir une copie d'écran d'OS Loader, là où ça bloque ?
Jérémy
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 07 févr. 2023, 13:39

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par Jérémy »

mangeurdeplc a écrit : 24 mars 2022, 09:37 Bon j'ai enfin reussis a rentrer en com avec l'automate mais maintenant c'est au niveau de l'os loader qu'il y 'a un probléme : essai de connection à un appareil non automate
Bonjour, lors de l'essai de la mise à niveau d'un TSX P57203, j'ai rencontré exactement le même problème que vous.
Y a t'il donc une solution ou la carte est HS ?
Merci.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Même question : est-il possible d'avoir une copie d'écran d'OS Loader au moment où ça bloque ?

Pouvez-vous préciser ce qui a été réalisé : version du firmware initial, firmware chargé (nouveau firmware PL7, firmware de transition PL7-> Unity, firmware Unity ?) La communication a-t-elle planté pendant une mise à jour ou avez-vous annulé une mise à jour ?
CapamotionFR
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 01 oct. 2024, 16:19

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par CapamotionFR »

Bonjour,
Je rencontre le même problème : j'ai le message "essai de connexion à un appareil non automate" avec une CPU TSX 57203 version OS 6.01.
Ce message apparaît dès l'étape 2 de sélection de l'appareil cible : je parviens bien à voir mon abonné (et même à passer en STOP / en RUN ma CPU), et dès que je clic sur Suivant, le message apparaît (je suis donc très loin d'un premier transfert de l'OS temporaire ou l'OS définitif de la procédure Schneider).
Info : j'ai dû passer par une VM avec Unity V13, en direct depuis mon PC avec Ecostruxure v15 je n'atteins pas le cap de voir la CPU (alors que le drvier manager est bien configuré en Unitelway)
Fichiers joints
20241125_113042 - reduit.jpg
CapamotionFR
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 01 oct. 2024, 16:19

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par CapamotionFR »

Après échange avec Bruce33, j'ai migré le firmware PL7 de mon TSXP57203 vers la dernière version (de 6.1 à 6.3) avec OS-loader de PL7 => SUCCES

J'ai ensuite voulu envoyer le .bin de migration TSXP57203_to_204 "Pl7_to_Unity_204.bin" trouvé sur le site schneider par OS-Loader de PL7.
https://www.se.com/be/fr/download/docum ... mium_V3.0/

Mais j'obtiens une incompatibilité de chargement avec l'automate connecté.
Premium eCDOS VPV17 > Processor_modules > Pl7_to_Unity > TSXP57203_to_204 > Pl7_to_Unity_204.bin
Premium eCDOS VPV17 > Processor_modules > Pl7_to_Unity > TSXP57203_to_204 > Pl7_to_Unity_204.bin
Est-ce que qqn pourrait m'envoyer le fichier .bin adapté ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par itasoft »

ça te dit que l'automate connecté est un TSX57203 et non pas un TSX57204
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par Bruce33 »

Bonjour,
L'OS Loader de PL7 ne sait pas traiter les fichiers de firmware Unity (car il a été programmé avant leur existence).
L'OS Loader de Unity/Control Expert sait traiter les fichiers de firmware PL7 et Unity.
Si la mise à jour a fonctionné avec l'OS Loader de PL7 mais que vous n'y arrivez pas avec l'OS Loader de Unity/Control Expert, c'est qu'il y a un problème logiciel ou matériel avec cette deuxième solution.
CapamotionFR
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 01 oct. 2024, 16:19

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par CapamotionFR »

Hello,
Merci pour les conseils.
Du coup j'ai testé avec l'OS loader de Unity (un bon vieux V5) depuis une VM sous Windows 7 et j'ai (enfin) pu avoir la connexion et l'automate, prêt à télécharger le 1er firmware d'OS temporaire.
Prêt à charger l'OS temporaire
Prêt à charger l'OS temporaire
Par précaution (et crainte de phénomènes expliqués sous une VM), j'ai installé ce Unity v5 sur un PC tout à fait respectable sous XP. La migration vers l'OS temporaire s'est bien déroulée.
Mise à jour OS temporaire ok
Mise à jour OS temporaire ok
Suivant la procédure, je coupe l'alim de mon automate et au redémarrage les LEDs TER et ERR sont allumées fixes
LED CPU après redémarrage
LED CPU après redémarrage
Depuis, impossible de se reconnecter à la CPU (avant même de pouvoir essayer de lancer l'envoi du 2e firmware)
Erreur de communication
Erreur de communication
J'ai essayé de me connecter dessus en PL7 (en indiquant un TSX57P203) => impossible
Idem en tentant de me connecter en Unity (en indiquant un TSX57P204M) => Impossible
Des idées pour poursuivre la migration (ou revenir en arrière ou retrouver la connexion) ?
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par Bernardo59 »

Salut,

A mon avis c'est mort:
Fichiers joints
RESET.PNG
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M

Message par JC87 »

Hello,

J'ai fait cette manip (TSX57P203 vers 204) il y a une dizaine d'années avec le même résultat que toi. Depuis la cpu est sur une étagère avec marqué HS dessus... :roll: J'en avais déduit qu'il ne fallait jamais faire cette manip :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre