j ai un vieux dossier qui ressort, arriver à se connecter à cet automate pour quelques modifs
le modèle de l'automate CJ1M
A priori une sauvegarde mais rien ne garantit que ce soit la dernière.
Config : CPU CJ1M-CPU1 + OC211 + CTL41+ID211+OC211
Le client a le logiciel Cx Programmer et il a acheté un câble USB/RS CS1W CIF31
Avec ce câble branché sur l'adaptateur du port peripheral (en haut) de l'automate je n'ai pas réussi à relire le programme
J'ai vérifié que le PC avait détecté le câble en COM8 et j'ai bien sélectionné ce port dans les réglages de COM.
le port 9 points du bas est libre
Questions :
quel est le bon soft ? cordon ? port? pour essayer de se connecter ....
et en plus est-il possible d'ajouter une carte de sortie ANA 0-10v (référence ?)
j'ai posé la question au support mais je demande aussi aux "anciens"
Connection CJ1M (RESOLU )
Connection CJ1M (RESOLU )
Modifié en dernier par dpo le 13 déc. 2024, 14:19, modifié 1 fois.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2079
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Connection CJ1M
Yo,
Le soft c'est Cx-Programmer.
On peut se connecter soit en peripheral soit en DB9. Moi je le fait en général sur le port peripheral avec un câble CS1W-CN226 qui est un câble série avec un adaptateur usb. Il existe une version usb (USB-CN226).
Ensuite pour se connecter il faut faire API -> Mode online automatique - > en ligne direct. Le soft va tester toutes les vitesses et tous les apis.
Normalement il n'y a pas de difficultés particulières pour récupérer le programme sauf que parfois c'est protégé en lecture.
JC
Edit : La carte ana ce sera une CJ1W-DA021, 2 sorties ana en tension.
Le soft c'est Cx-Programmer.
On peut se connecter soit en peripheral soit en DB9. Moi je le fait en général sur le port peripheral avec un câble CS1W-CN226 qui est un câble série avec un adaptateur usb. Il existe une version usb (USB-CN226).
Ensuite pour se connecter il faut faire API -> Mode online automatique - > en ligne direct. Le soft va tester toutes les vitesses et tous les apis.
Normalement il n'y a pas de difficultés particulières pour récupérer le programme sauf que parfois c'est protégé en lecture.
JC
Edit : La carte ana ce sera une CJ1W-DA021, 2 sorties ana en tension.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Connection CJ1M
Merci pour les infos
sur site j'ai réussi à me connecter en trouvant des câbles chez le client
CS1W-CN226 directement sur port série du PC et port en haut de l'api
et en ajoutant le CS1W-CIF31 sur le port USB du PC
sur site j'ai réussi à me connecter en trouvant des câbles chez le client
CS1W-CN226 directement sur port série du PC et port en haut de l'api
et en ajoutant le CS1W-CIF31 sur le port USB du PC