Probleme connexion à distance (via ewon) RESOLU

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Répondre
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 766
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Probleme connexion à distance (via ewon) RESOLU

Message par dpo »

Bonjour
j'utilise un ewon pour me connecter à un site où j'ai entre autres : un ecran kep et un M221
Connexion à ecatcher : pas de problème
Une fois connecté : ping vers le kep et accès à sa page web : pas de problème
Ping vers le M221 : le premier sur 4 est bon puis les 3 suivants sont mauvais, et donc évidemment impossible de se connecter à l'automate
Mes tests :
En local depuis n'importe quel endroit du site, en passant par plusieurs switchs : aucun soucis de ping vers l'automate
j'ai débranché le M221 , erreur de ping donc pas de conflit d'IP
L'ewon est déclaré en entrant/sortant , du coup j'ai bien mis l'ewon en passerelle dans l'adresse IP du M221 et du kep
Côté ewon j'ai essayé en mettant la sécurité au mini (accès à toutes les IP du LAN) et en mettant la sécurité que vers les IP spécifiques : aucun changement.
J'ai rebooté automate et ewon sans succès
A une époque ça fonctionnait ! impossible de savoir si quelqu'un a bricolé.
Mon distributeur Ewon confirme ma façon de paramétrer l'ewon, d'autant plus que ça fonctionne avec le kep
je sèche !
Modifié en dernier par dpo le 06 déc. 2024, 15:46, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 1000
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Probleme connexion à distance (via ewon)

Message par Brebiou »

Salut,

Tu as une capture des messages du CMD lorsque tu fais le ping?
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Probleme connexion à distance (via ewon)

Message par roudy »

Bonjour
Utilise WIRESHARK pour avoir une vision globale de ce que tu vois.
est-ce le même PC que tu as utilisé en distant pour te connecter, que celui que tu as utilisé en local pour tes tests ping ?
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 766
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Probleme connexion à distance (via ewon)

Message par dpo »

Bonjour
ah la magie de Noêl
j'ai tenté une connexion pour répondre à vos questions et ça fonctionne à nouveau !
le hic c'est que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait plus !
merci pour vos idées malgré tout

Edit : le client a trouvé un routeur sur le site qui reprenait son IP d'origine.... en conflit avec l'ewon
tuscaonline
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 167
Enregistré le : 04 nov. 2015, 04:25

Re: Probleme connexion à distance (via ewon) RESOLU

Message par tuscaonline »

essaye les ip de class B c'est pas trop utiliser (enfin moins que 192.168.1.1)
Répondre