Remplacement régulateur Crouzet sur Easytherm 14KW

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
Répondre
julien46
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 26 janv. 2025, 09:09

Remplacement régulateur Crouzet sur Easytherm 14KW

Message par julien46 »

Bonjour à tous,

J'ai une installation PAC air/eau Easytherm Easyduo 14KW qui date de 2013. L'installation est simple puisqu'il y a une zone unique pour les plancher chauffants et les deux radiateurs basse températures. Il y a dessus un régulateur Crouzet XD26 SP09003 24V DC branché sur une carte mère Mitsubishi RG00V580 B. Il y a aussi un thermostat sans fil.

Ils en ont vendu plein à la grande époque mais depuis Easytherm a fermé donc plus de support possible.

Le montage initial n'a pas été fait proprement, le régulateur d'origine est branché en direct sur les Waggo, il n'y a pas de disjoncteurs en entrée des composants. Ce qui devait arriver un jour arriva, le régulateur a fini par griller. :roll:

J'ai demandé à un pote électronicien de voir s'il était possible de changer un relais dedans pour qu'il se rallume, pour pouvoir récupérer le programme il me confirme qu'il est irrécupérable.

J'ai une autre installation avec un Crouzet XD10 + extension XA04. Il n'y a pas de mot de passe mais la récupération du programme plante avec des messages sympas du type:

"The following functions BOOLEEN, 650 contained in the workshop are more recent", "The program contains an unknown application-specific function (error no DC46_53)".

Le soft me propose de mettre à jour les fonctions dans le régulateur mais dans l'aide il est bien écrit que ca effacera le programme existant dans l'EPROM. Bref ça sent les boss qui ont bien pensé à la rétro-compatibilité de leur matériel.
Et si j'avais envie d'être un collectionneur fou de régulateurs Crouzet des années 2000 je suis puni ? :lol:

Donc j'ai envoyé un email au support Crouzet mais à moins de tomber sur un archéologue sympa, il y a des fortes chances pour qu'ils m'envoient péter dans mes 22 mètres.

J'ai aussi acheté son successeur, un Crouzet Millenium 3 24V avec son câble USB.

Mes questions:
Est-ce que l'un de vous, a, ou a un client qui a une Easytherm Easyduo sur laquelle il serait possible de récupérer le programme dans l'EPROM qui pourrait m'envoyer le programme pour m'éviter de devoir le recoder ? Y a t'il un médecin dans la salle ? (ne répondez pas tous en même temps) :lol:

Comme j'ai un doute sur l'existence du père Noël j'ai commencé un nouveau programme sous M3 Soft en me basant sur les algos présents dans la notice Easytherm.
J'utilise le composant loi d'eau fourni par le soft qui a l'air assez bien fait.
Je suis à l'aise avec la programmation des écrans de l'IHM ainsi qu'avec tous les opérateurs logiques du soft.

J'ai fait:
Les écrans que j'ai déduit de la notice (en ne conservant qu'une zone)
une belle macro pour calculer la pente d'eau (nécessaire pour la fournir au lancement des appoints)
une autre macro calculer la température de retour (nécessaire pour la fournir au lancement des appoints)

Sans aucun support possible d'Easytherm, en me basant sur le schéma dans la portière du module interne et en parcourant les fils de mes petits doigts délicats j'ai déduit des entrées/sorties.
Entrées TOR:
I1: capteur de débit
I2, I3: thermostat radio
I5: défaut PAC
I6: marche compresseur

Entrées ANA:
IB: capteur de pression (jusqu'à 3 bars)
IC: sonde T. de départ
ID: sonde extérieure
IE: sonde départ chauffage

Sorties:
O1: alim pompe circuit 1
O2: alim pompe circuit 2
O3: ouverture vanne
O4: fermeture vanne
O6: ANA 0-5V lancement PAC (?)
O9: appoint
OA: entrée thermo chaudière (?)

Et comme si c'était si simple, les sorties C du nouveau modèle de régulateur diffère d'avec l'ancien:
Sur l'ancien XD26 il avait des C1, C2, C+, C3, C4, C5
Sur le nouveau XD26 il y a uniquement un C.
A quoi servent ces C sur le régulateur d'origine ? Comment dois-je transposer mes branchements existants vers le nouveau C unique ?

Ci joint j'ai mis:
- Le schéma de principe des branchements entre les composants et les waggos
- Mon bel ouvrage sous M3 Soft
- Une photo du boitier interne dans ses grands jours
- Une photo de famille émouvante avec les deux générations de XD26

Evidemment, pour l'instant j'ai un peu du mal à me dire que je vais pouvoir brancher le bouzin et que tout va s'allumer tout propre.

Vous êtes sorcier du village option rebouteux avec une spécialisation en exorcisme appliqué (idéalement Master 1 au Vatican, à Lourdes), vous défendez l'honneur de la cause de la confrérie des chevaliers Crouzet, le désir vous brûle de souffleter l'apprenti impétrant ignorant des arcanes de l'Art, n'hésitez pas à: (cocher les cases):
- m'insulter
- me dire qu'on est pas à l'école ici, et me renvoyer à mes chères études
- m'aider (mieux)
- me conseiller (encore mieux)
- ondoyer du boule en slip léopard pour me vendre vos services (pourquoi pas)
- Le graal: m'envoyer par mail cette saloperie de programme d'origine fourni dans le régulateur :lol:

Bref, la passion nous anime et l'espoir fait vivre

Merci à tous

Julien
Fichiers joints
Schema cablage_.jpg
Diagramme connectique.jpg
Ancien et nouveau régulateurs.jpg
Capture programme Julien.jpg
installation.jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7516
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacement régulateur Crouzet sur Easytherm 14KW

Message par itasoft »

Slts,
On s’autorise à penser que ce que tu appelle Régulateur Crouzet XD26 est en fait un contrôleur Logique Crouzet
et que via le logiciel M3 Soft tu n’arrive pas à faire « Lire dans le contrôleur »
C’est ça ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1034
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Remplacement régulateur Crouzet sur Easytherm 14KW

Message par fish »

Salut,
C'est pas impossible qu'on frise l'impossible !
Il existe des produits fabriqués spécifiquement pour des constructeurs de machines, type CVC, à base d'un API qui ressemble à un API de base, mais rien à faire, tout est propriétaire dedans....
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2124
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Remplacement régulateur Crouzet sur Easytherm 14KW

Message par philou77 »

Salut !

Concernant les xd26 différents :
- ce que tu appelle nouveau est 1 xd26 sorties relais
- ce que tu appelle ancien semble un xd26 sorties transistor ( ce qui semble logique pour faire de la régulation)

Les deux sont des xd26 mais il y a des lettres et/ou chiffres derrière .

Les C sont normalement des communs.
Regarder le schéma de câblage de l’appareil.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre