Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Targatte
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 29 janv. 2025, 10:35

Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par Targatte »

Bonjour,
je dois asservir le démarrage d'un convoyeur centralisé au démarrages de machines
les machines sont équipé de Twido, et le convoyeur d'un M221, sur le même réseau
les Twido communiquent déjà avec un système de comptage de pièces
je voudrai récupérer l'état de MW100 des Twido, mais j'ai toujours l'erreur 254-1 sur le block READ_VAR
programme M221:
Image
config :
Image
Image
je n'ai rien mis dans requête d'init et dans canaux

quelqu'un peut il m'aider car j'ai tourné la config dans tous les sens rien y fait :(

merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par itasoft »

ya un port protocole ModBus tcp/ip sur le Twido ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 146
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
Le sujet a été abordé sur ce forum et il a déchaîné les passions.
Pour résumer, soit il faut créer une communication Modbus RTU, soit il faut remplacer le Twido.

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Targatte
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 29 janv. 2025, 10:35

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par Targatte »

Bonjour,

oui c'est ce que j'ai pus voir en faisant une recherche avant de poster ma question
passer en RTU est trop compliqué j'ai 25 machines sur 3 lignes de fabrication
le remplacement des Twido Haaaa un doux rêves mais la réalité financière me ramène a la réalité
néanmoins ils fond le job pour le comptage de pièces
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 146
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par MarcoTheWindows »

Est-ce que tu as une passerelle type 499TWD01100 reliée au Twido ?

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Targatte
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 29 janv. 2025, 10:35

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par Targatte »

oui chaque twido en est équipé, pour info je sais lire les info avec Modbus Doctor
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 146
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par MarcoTheWindows »

Ok.

Tu essayes de lire MW100, mais en Modbus le MW correspond à des registres 4xxxx, essaie FirstObj = 40100 au lieu de 100.
Dans SoMachine Basic, la case "Serveur Modbus activé" est bien cochée, mais il manque la définition des registres accessibles, va dans Configuration > Modbus TCP > mappage Modbus, active et définit un ID d’unité (ex: 1). Ajoute MW100 dans les registres accessibles.

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par MiGaNuTs »

Bonjour,

Déjà pour les trucs de base :
1: Soit tu utilise un bloc read_var et tu désactive le scrutateur machin truc
Soit tu active le scrutateur, mais tu n'utilise pas de bloc read_var.
Les deux on la même fonctionnalité, sauf que dans un cas c'est toi qui maitrise ce qui est émis par le client, et dans l'autre c'est l'OS du M221 qui s'en charge.

2: La fonction "serveur modbus" ne te sert a rien, ton M221 est client dans ce cas de figure, pas serveur.
Elle te serait utile si c’était le twido qui venais écrire lui même des données dans le M221.


Enfin, un peu plus de détails sur tes configurations matérielles et réseau nous aiderai sans doute a y voir plus clair.
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par claudius »

Targatte a écrit : 29 janv. 2025, 11:59 oui chaque twido en est équipé, pour info je sais lire les info avec Modbus Doctor
Pourquoi ne pas interroger les Twido en ioscanning, c'est facile à mettre en œuvre sue le M221
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
Targatte
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 29 janv. 2025, 10:35

Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP

Message par Targatte »

MarcoTheWindows a écrit : 29 janv. 2025, 12:08 Ok.

Tu essayes de lire MW100, mais en Modbus le MW correspond à des registres 4xxxx, essaie FirstObj = 40100 au lieu de 100.
Dans SoMachine Basic, la case "Serveur Modbus activé" est bien cochée, mais il manque la définition des registres accessibles, va dans Configuration > Modbus TCP > mappage Modbus, active et définit un ID d’unité (ex: 1). Ajoute MW100 dans les registres accessibles.

Marc
J'ai tous fais sauf "Ajoute MW100 dans les registres accessibles" je vois pas ou ca se fais
Répondre