Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par aherpign »

Bonjour,

Je viens d'acheter un vieux compresseur avec un moteur 10kW.
J'ai essayé de le relier a mon réseau triphasé 3x220v ( pas de neutre) mais il fait sauter le disjoncteur et le général.

Je ne m'y connais malheureusement pas du tout au niveau des relais ni du moteur. Je ne suis pas sûr qu'il soit relié en triangle et mais plutôt en étoile.

Une image vaut mille mots.
1001053607.jpg
1001053606.jpg
En savez-vous plus ?
D'avance merci de vos éclaircissements,
Damdam307
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 151
Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
Localisation : Haute Saône

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par Damdam307 »

Bonjour,
Je pense que vous faites erreur sur votre réseau triphasé,à 99% des cas, c'est du 3x400v à moins que vous ne passiez par un transformateur abaisseur (400v/230v) d’où le 1% qui reste.

Le câblage de votre moteur est typique du démarrage "étoile/triangle" ,vue qu'il y a 2 câbles qui l'alimente et pas de barrettes de couplage.

A savoir que votre moteur va absorber à minima un courant de 20A (moteur 11KW sous 400v)et que sur ce type de démarrage 5 x 20A ,je ne suis pas sur que votre disjoncteur général puisse encaisser cette pointe de courant sur un tarif bleu.

Une photo de la plaque signalétique du moteur et le type d'abonnement de votre fournisseur d'énergie peu faire lever le doute.
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."

Georges Perros
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7516
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par itasoft »

J'ai essayé de le relier a mon réseau triphasé 3x220v
---------------
c'est dans quel pays ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1328
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par MiGaNuTs »

10 kW ? avec des fils aussi petits !
Heureusement que ça disjoncte. C'est le premier avertissement avant l'incendie.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1799
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par Béryl »

Oui effectivement, ça fait peur ! :o
Même le fusible de 6A pour les contacteurs...
Une photo de la plaque moteur serait la bienvenue pour éclaircir tout ça !
Le008
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 15 janv. 2025, 06:19

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par Le008 »

Bonjour, votre moteur semble câblé en étoile, mais pour un réseau triphase 3x220V sans neutre, il doit être configuré en triangle. Vérifiez la plaque signalétique pour confirmer que le moteur accepte du 220V en triangle, puis ajustez le câblage (généralement U1-W2, V1-U2, W1-V2). Assurez-vous également que les relais et disjoncteurs sont adaptés à un moteur de 10 kW. Si le disjoncteur saute toujours après ces ajustements, il est possible que le bobinage ait un défaut ou qu'un court-circuit soit présent.
Jambe
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 755
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par Jambe »

Le008 a écrit : 29 janv. 2025, 08:48 Bonjour, votre moteur semble câblé en étoile, mais pour un réseau triphase 3x220V sans neutre, il doit être configuré en triangle.
Rien n’indique sur les photos que le moteur serait câblé en étoile, il n’y a pas de barrette de couplage.
De plus puisqu’on peut voir un câble de chaque côté de la plaque à bornes ça indiquerait plutôt un démarrage étoilé triangle (comme dit plus haut par les collègues).

Et pour finir: que vient faire le neutre dans votre explication? Le neutre n’intervient jamais pour faire fonctionner un moteur triphasé (et peut importe la tension).
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7516
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par itasoft »

Si ça se passe en France le réseau c’est du 400V il ne peut que être utilisé que en démarrage direct couplé en étoile ou passer par un démarreur ou variateur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1799
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais

Message par Béryl »

Il faudrait voir la plaque du moteur.
Sur la photo, le premier contacteur (celui de gauche) semble être un couplage étoile. Il a un module ajouté qu'on voit mal (tempo ?)
Sur un réseau 230 tri, un démarrage étoile/triangle est possible sur un moteur 230/400. Même dans ce cas, la tempo - si c'en est une - est mal placée.
Mais, un réseau 230 tri, sérieux ?
Sinon, un dahlander, mais honnêtement, sur un compresseur, je ne vois pas l'intérêt.

De toute façon, j'ai bien l'impression que notre ami s'est évaporé...