Problème HMIGK5310

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

Bonjour
Image
Image
J'ai un HMI Harmony HMIGK3510
AVEC un automate tsx p57203 qui n accept pas le modus rtu
Quand je fais choisir le com1 j'ai cette message d erreur
J'ai vérifié tous le port dans Windows et le com1 ne pas utiliser
Qlqun peux m aider à trouver une solution
Merci cordialement
Modifié en dernier par Mourad33 le 17 févr. 2025, 18:22, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK3510

Message par itasoft »

Slts,
Si sur le HMI ya pas de pilote Unitelway ,
il faut rajouter sur l’automate soit une carte TSX SCP 114 ou un module TSX SCY 11601 pour communiquer en ModBus RTU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310 Harmony

Message par Mourad33 »

Ok merci bcp :)
Modifié en dernier par Mourad33 le 17 févr. 2025, 18:22, modifié 1 fois.
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310 Harmony

Message par Mourad33 »

Re d'après ce qui j'ai lu sur le catalogue il excite Unitelway
"Cables for connecting Harmony panels to other Schneider Electric products"
Automation
product type

Nano,
Modicon TSX Micro,
Modicon Premium
Panel port,
8-way
female mini-DIN
Uni-TE
(V1/V2),
Modbus
HMIGK RS-485 COM2 2.5/
8.20
XBTZ9780
XBTZ9782 –
Modicon M340
Modicon M2pp
RJ45 Modbus HMIGK RS-485 COM2 2.5/
8
S'il te plait peut faire un coup d'oeil sur GK5310
Modifié en dernier par Mourad33 le 17 févr. 2025, 18:23, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK3510

Message par itasoft »

C’est une HMIGK3510 ou HMIGK5310 que tu as ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310 Harmony

Message par Mourad33 »

C'est un HMI GK5310
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK5310

Message par itasoft »

Si c'est un HMIGK5310 ya le pilote Unitelway
--------clic zoom----
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

J'ai fait la même chose ,La connexion entre l'automne et le HMI il connecte parfaitement, mais l'échange entre automate et HMI Ne pas pas par exemple HMI affiche les capteurs les fin de course réel mais pour entrer au mode maintenance avec un mot de passe ne passe pas les alarmes ne s'affiche pas . exemple %MW233:X5 est un message d'erreur mais il ne s'affiche pas image joint.
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

Voilà un exemple vous voyez la liste des messages %MW il n'affiche aucune alarme :| même j'essaye d'entrer le mot de passe de maintenance qui écrit au plc ne passe pas .
Fichiers joints
IMG-20250217-WA0027.jpg
IMG-20250217-WA0024.jpg
IMG-20250217-WA0019.jpg
IMG-20250217-WA0017.jpg
IMG-20250217-WA0010.jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK5310

Message par itasoft »

Si les variables alarmes (AL..) ne servent pas à afficher un message d’alarme dans le « Résumé d’alarme »
mais servent à faire autre chose alors il ne faut pas les associer à un « Groupe d’alarmes »
Question : A quoi servent les alarmes ????
----Exemple---
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre