Problème passerelle codesys

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
Theocpn
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 63
Enregistré le : 21 mai 2021, 10:02

Problème passerelle codesys

Message par Theocpn »

Bonjour à tous,

J'ai installé Codesys dans le but d'apprendre le développement de programmes pour du matériel Wago.

J'ai créé un simple projet sur mon PC (@IP : 172.22.100.55) et j'ai configurer l'adresse IP de mon automate Wago (750-8217) qui est 172.22.100.58.
Lorsque, dans mon projet, je vais sur mon équipement et que je renseigne l'adresse IP du Wago pour essayer de me connecter, il ne trouve aucun équipement. Même résultat depuis le bouton "parcourir le réseau".

Pourtant j'arrive bien à PING le Wago depuis le PC, preuve qu'il est visible sur le réseau.
Et j'ai vu apparaître plusieurs fois le message : "La passerelle n'est pas configurée".
Y a t'il un paramètre que j'ai oublié ? Un souci dans ma démarche ? Un problème d'installation du logiciel ?

PS : Dans la barre des tâches, le Codesys PLC est bien lancé ;)

Merci infiniment à celui qui pourra m'aiguiller
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 146
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: Problème passerelle codesys

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
Je n'y connais rien en Codesys, du coup j'ai demandé un avis à ChatGPT et il a des propositions, ci-dessous.
A essayer.
Questions CODESYS.png
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Avatar du membre
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 190
Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Problème passerelle codesys

Message par filou59 »

Tu es bien sous Codesys 3 ?
Tu as bien installer les targets/cibles WAGO.
Depuis l'onglet device, quand tu doubles clique sur ton device, tu ouvre la fenetre Communication Setting, là ta gateway doit etre verte, ensuite tu renseigne l'ip a droite , quand tu valides sur enter Codesys va se connecter sur l'automate, au passage il peut éventuellement te demander le login/pwd

Tu peux mettre une capture d'ecran , ca nous aiderais.

PS : Pour info j'ai pas de Codesys PLC chez moi dans la barre de tache, il te faut au moins l'icone Codesys Gateway Systray, qui doit être démarré.
CodesysWAGO.png
Theocpn
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 63
Enregistré le : 21 mai 2021, 10:02

Re: Problème passerelle codesys

Message par Theocpn »

Bonjour,
Merci pour vos réponses respectives.
@Filou59, je te met ci joint la photo de mon PC lorsque j'essaye de me connecter?
Désole c'est une photo car le PC de programmation est dépourvu d'internet pour des raisons de sécurité.

J'ai dit Codesys PLC car je me souvenais plus du nom exact ^^ mais j'ai reverifié et c'est bien l'icône de Codesys Gateway Systray qui est affiché, et démarré.

Je viens de penser que il me semble qu'il n'y a pas de carte SIM/SD dans le Wago. Est-ce que ca pourrait venir de ca ?
Fichiers joints
téléchargement.png
Theocpn
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 63
Enregistré le : 21 mai 2021, 10:02

Re: Problème passerelle codesys

Message par Theocpn »

Et oui, je suis sous Codesys 3 ;)
Avatar du membre
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 190
Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Problème passerelle codesys

Message par filou59 »

Non pas besoin de carte SIM/SD, sauf si tu te compte te connecter sur l'automate via la 4G mais là du coup ca serrais pas le même problème.
Et oui, je suis sous Codesys 3
Avec une capture j'aurais pas demandé ;)

Qui codesys et relance le quand même au cas ou tu n'aurais pas fait attention pour l'histoire de la demande login/pwd, je suis plus sur quand la demande et faite.

Comment as-tu modifier l'adresse IP du PLC ?
WagoEthernet Setting ou via la page WEB ?

Tu es sous Windows 10 / 11 / ?
Tu peux avoir un problème de firewall.
Avatar du membre
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 190
Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Problème passerelle codesys

Message par filou59 »

Autre chose

Ton PC est branché comment a ton PLC ?
-En Direct
-Via un Switch (Basique)
-Via un ou plusieurs Switch (Administrable) ?

Sur ton PLC tu peux configurer les ports réseaux pour qu'ils forment un switch ou pour que les ports soit séparé.
Il y a aussi la possibilité d'activer un firewall coté PLC, est-ce que tu l'as fait ? Avec les réglages d'origine il n'y pas de problème de connexion normalement.

Assure toi d'avoir bien renseigné les paramètres réseau : IP , masque de sous réseau et passerelle, c'est le minimum syndical,
La passerelle si tu es sur le même réseau n'a pas d'importance normalement.

Assure toi de bien brancher ton cable réseau sur le bon port si les ports réseaux ont chacun leur config avec des adresses séparées.

Est-ce que l'outil Wago Ethernet Setting arrive a se connecter sur l'automate via le reseau ?
Est-ce que tu arrives a te connecter sur l'automate via la page web : https://tonadresseip/wbm ?
Theocpn
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 63
Enregistré le : 21 mai 2021, 10:02

Re: Problème passerelle codesys

Message par Theocpn »

Alors, mon PC est branché via un switch basique à mon PLC (Wago).
J'ai essayé de relancer le PC mais rien n'y fait.
Sur le Wago, je n'ai rien paramétrer du tout (firewall, ports réseaux etc..). J'ai tout laissé d'origine.
J'ai renseigné les paramètres IP. J'ai paramétrer ça avec Wago Ethernet Settings avec lequel j'arrive à me connecter.
J'arrive bien à me connecter à la page Web.
Windows 10 :)

Quand on essaye de se connecter à Codesys, c'est marqué qu'on utilise le port 1217. C'est celui de base je suppose, mais est ce que il ne faut pas l'activer ou autre via la page Web ?
Avatar du membre
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 190
Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Problème passerelle codesys

Message par filou59 »

Non il n'y a rien a faire coté port.

Si tu peux désactive ton Firewall au cas ou.
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 771
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Problème passerelle codesys

Message par maxpeigne »

Bonjour,

Est que tu as les même masques de sous-réseau sur tes 2 équipements?

Tes IP sont de classe B, tu as peut être configuré un masque en 255.255.255.0 sur un équipement, et laissé l'autre par défaut; donc en 255.255.0.0.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.